90KW故障原因跪求分析
zhouxin4330
2015年08月02日 08:43:39
只看楼主

90KW离心风机,铭牌标称额定电流159.6A,控制柜星三角启动,原标配接触器CJX1-170 2个 CJX1-140 1个,启动电流320多A,转换后430A ,电机保护器过载跳闸 ,重新开启后又是如此 并烧毁一个170A接触器(主),后把接触器更换成CJ20-400A两个CJ20-250A一个后,启动还是电流320多A,转换运行后430A ,过载跳闸 ,拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A,跪求大神分解,谢谢

90KW离心风机,铭牌标称额定电流159.6A,控制柜星三角启动,原标配接触器CJX1-170 2个 CJX1-140 1个,启动电流320多A,转换后430A ,电机保护器过载跳闸 ,重新开启后又是如此 并烧毁一个170A接触器(主),后把接触器更换成CJ20-400A两个CJ20-250A一个后,启动还是电流320多A,转换运行后430A ,过载跳闸 ,拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A,跪求大神分解,谢谢
免费打赏
lingxuct
2015年08月02日 09:20:10
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-2 09:23 编辑

“拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A”?

离心式风机吗?这风叶是如何让你拆除的?

风机有没有卡住啊?盘车了吗?电机启动前有没有把风机的出口风门关上?

电机转速没上来,为什么要切换到Δ?

电机不能连续启动第三次知道吗? 如果你已经连续启动了3次,这电机的绕组还能不能用就不好说了,寿命是肯定减短了。
回复
beida_energy
2015年08月02日 09:20:52
3楼
启动时间是不是小了?启动时间不够 ,造成切换后电流很大。
回复
向天索要1度电
2015年08月02日 11:51:56
4楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 09:20 “拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A”?离心式风机吗?这风叶是如何让你拆除的?他换了接触器了。应该不是连续启动吧?
回复
hanzhg54
2015年08月02日 12:17:42
5楼
90KW故障原因跪求分析
这标题很奇葩,一个计量单位怎么会有故障?
回复
zhouxin4330
2015年08月02日 14:05:42
6楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 09:20 “拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A”?离心式风机吗?这风叶是如何让你拆除的?不好意思 打错了 是引风机 不是离心风机 就是拆除电机和风叶的连接处 风机转速也正常 轴承也新换了 新三角自动转换的 电机让修马达的测试了 也没问题 就是不连风叶空载正常 一但连接风叶启动时300多A电流,自动转换运行后电流就变成400多A 几秒钟后就过载跳闸了……
回复
zhouxin4330
2015年08月02日 14:06:44
7楼
hanzhg54 发表于 2015-8-2 12:17 90KW故障原因跪求分析这标题很奇葩,一个计量单位怎么会有故障?打的太心急,是90KW引风机
回复
zhouxin4330
2015年08月02日 14:07:37
8楼
向天索要1度电 发表于 2015-8-2 11:51 他换了接触器了。应该不是连续启动吧?没有连续启动,是引风机 描述错误 不好意思
回复
zhouxin4330
2015年08月02日 14:09:06
9楼
beida_energy 发表于 2015-8-2 09:20 启动时间是不是小了?启动时间不够 ,造成切换后电流很大。时间是设置的8秒 以前也是正常使用, 今年停产了4个月后 一使用就出现这个状况
回复
beida_energy
2015年08月02日 14:58:08
10楼
zhouxin4330 发表于 2015-8-2 14:09 时间是设置的8秒 以前也是正常使用, 今年停产了4个月后 一使用就出现这个状况把时间调的长一点试试。要不就是风机有问题,导致电流增大。
回复
扎根儿大连
2015年08月02日 15:30:28
11楼
椋庡彾鐨勮搴﹀彲璋冨悧锛熸槸涓嶆槸瑙掑害澶ぇ浜嗭紝閫犳垚闃诲姏澶ぇ寮曡捣杩囪礋鑽疯烦闂
回复