90KW离心风机,铭牌标称额定电流159.6A,控制柜星三角启动,原标配接触器CJX1-170 2个 CJX1-140 1个,启动电流320多A,转换后430A ,电机保护器过载跳闸 ,重新开启后又是如此 并烧毁一个170A接触器(主),后把接触器更换成CJ20-400A两个CJ20-250A一个后,启动还是电流320多A,转换运行后430A ,过载跳闸 ,拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A,跪求大神分解,谢谢

90KW离心风机,铭牌标称额定电流159.6A,控制柜星三角启动,原标配接触器CJX1-170 2个 CJX1-140 1个,启动电流320多A,转换后430A ,电机保护器过载跳闸 ,重新开启后又是如此 并烧毁一个170A接触器(主),后把接触器更换成CJ20-400A两个CJ20-250A一个后,启动还是电流320多A,转换运行后430A ,过载跳闸 ,拆除风叶后 空载电机测试正常,空载电流56A,跪求大神分解,谢谢
免费打赏
lsc19590714
2015年08月02日 15:36:25
12楼
电动机转角运行后,电流达400多A时,电压有变化吗?转速呢?如果象你述说的电机空载无问题时,检查重点放在引风机上,是否有犯卡、堵转、风道不畅等机械负荷原因。再有查电机定子线圈是否是新绕的吧?下线、连线、线径、圈数等有问题?如果是新电机,正规厂家产品,就应不存在查定子线圈问题了。
回复
lingxuct
2015年08月02日 08:43:40
13楼
风机轴承需要更换了!

Y启动时电机转矩只有额定转矩的1/3,风机阻转矩太大,无法启动!

请按正确的工艺启动方式,把风机出口风门关住,电机直接Δ启动!等风机转速达到最高速后,再慢慢开大出口风门。
回复
beida_energy
2015年08月02日 20:10:17
14楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 16:31 风机轴承需要更换了!Y启动时电机转矩只有额定转矩的1/3,风机阻转矩太大,无法启动!探讨!风门关住了,风阻不是更大了?
回复
envoys1
2015年08月02日 21:18:12
15楼
beida_energy 发表于 2015-8-2 20:10 探讨!风门关住了,风阻不是更大了?关风门是对的,包括很多泵也一样,不关阀门电机就会做功,我是这样理解的。
回复
hfclm
2015年08月02日 21:35:07
16楼
启动前应先关风门,启动8秒时间短,可以不带负荷设定启动时间,星角转换最佳时风机的声音有明显变化,启动正常后再打开风门
回复
beida_energy
2015年08月02日 21:45:55
17楼
envoys1 发表于 2015-8-2 21:18 关风门是对的,包括很多泵也一样,不关阀门电机就会做功,我是这样理解的。电动机做不做功,做多大功,取决于其同轴旋转的叶片和叶片上所承担的阻力。我考虑,风门关了,风阻就大了嘛!不知道你所说的风门是否在风道上?
回复
hanzhg54
2015年08月02日 23:17:04
18楼
beida_energy 发表于 2015-8-2 21:45 电动机做不做功,做多大功,取决于其同轴旋转的叶片和叶片上所承担的阻力。我考虑,风门关了,风阻就大 …关风门后,风的速度没有了,风机的风叶就是带着空气转圈圈,所以负载就减轻了,离心式水泵也是一样。
回复
鸭江绿水
2015年08月03日 08:26:17
19楼
引风机一般是自耦降压启动吧?另外引风机启动前线关小进风口,启动正常后再开启到合适位置。
如果以前正常启动,现在不能正常启动,那么看一下,进风风门状态有无改变,前段设备是否有漏风处。
回复
鸭江绿水
2015年08月03日 08:28:14
20楼
ccc___ 发表于 2015-8-2 16:31 风机轴承需要更换了!Y启动时电机转矩只有额定转矩的1/3,风机阻转矩太大,无法启动!风机启动是不能关闭出风口的吧?应该关闭进风口吧?
回复
巴亚
2015年08月03日 08:31:25
21楼
等待大神的出现