剪力墙结构中地下防水工程细部施工方法
nqen_5006
nqen_5006 Lv.7
2015年08月02日 08:19:10
只看楼主

由包头市第一建筑工程股份有限公司施工的包头市科技活动中心为框架剪力墙结构,建筑面积15 700m2,地下室采用“外防外贴法”,两道SBS卷材防水,2cm厚加两层,其中,最外一层采用带砂面卷材没防,以便在其上做保护层,施工操作采用“热熔法”满粘铺贴。 在基础底板垫层上,首先在混凝土外墙外侧砌筑300mm高的永久性保护砖墙,墙厚240mm,然后在其上另砌临时保护墙,墙高160mm~180mm,永久性墙下铺设SBS卷材一道作为隔离层。另外,阴阳角及垫层、砖墙抹1∶3水泥砂浆,阴阳角抹成圆弧状,阴角半径不小于60。施工前,对操作人员一定要进行技术交底,按设计图纸,施工规范严格施工,本次卷材施工在秋季进行,SBS卷材特性基本适应卷材搭接及接缝按规范要求施工,卷材接缝必须粘封严,按缝处用相容性材料封严,宽度10mm。上下层和相邻两幅卷材接缝应错开1/2幅。大面积铺贴时,应垂直于保护墙(沿建筑物长方向)铺贴。施工时,先铺贴平面与立面交接处,由下而上铺贴。粘贴时应紧贴阴角,交接处应交叉搭接,不得空鼓、起泡,出现不平整等情况,铺贴完成后做闭水试验,48h后,在合格情况下浇注50厚C20细石混凝土保护。

外墙防水混凝土施工完毕,待基层充分干燥后,可进行外墙面基层处理及防水施工。施工时将模板的接缝部位不平处用角磨机打磨平整,必要时可结合金钢石砂纸将墙面磨平。
对穿墙止水螺栓割除后留下的圆柱状空洞,可采用1∶2水泥砂浆抹平。若墙面有蜂窝凹凸麻面露筋处,可先将墙面剔平,经有关方同意处理后,用水湿润,再用l∶2.5水泥砂浆或干硬性混凝土找平。外挑的基础底板上表面也采用1∶2水泥砂浆找平,所有阴阳角用水泥砂浆抹成小圆弧,半径不小于60mm。
外墙铺贴时,应先将基础底板外侧预留的250mm长卷材从临时保护墙中剥出,清除表面浮灰和污物,此卷材不宜暴露时间太长,其他施工人员应注意保护,随后用“热熔法”将剥出卷材牢固粘贴在基础挑板的水泥砂浆找平层上。
墙体与底板卷材接槎时,由轴向轴推进,接槎处必须洁净、平整,卷材不得破损,按规范要求搭接长度为150mm,错开接槎,上层卷材应盖过下层卷材,并在接槎部位加120mm宽的卷材盖缝条。
施工墙体大面积铺贴时由下而上,为保证施工质量,在1~4轴处先采用样板施工,样板达到质量要求后,才开始大面积旋工。另外,转角处增设了附加层,采用“热熔法”满粘铺贴。卷材表面加热应均匀,由专人操作,粘贴时应顺粘贴方向赶平、压实。基础处理剂的涂刷应均匀一致,不漏刷,不露底,基层处理剂必须有组织、有顺序,按一定面积涂刷,局部封闭,24h后可进行粘贴。