发电机三相电流不平衡原因分析及处理措施
bxzz93313
bxzz93313 Lv.4
2015年08月02日 18:12:23
来自于机电设备
只看楼主

1.现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。3) 造成转子的振动和发热。2.原因:1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2) 某条送电线路非全相运行。3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:

1.现象:
1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。
2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。
3) 造成转子的振动和发热。
2.原因:
1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。
2) 某条送电线路非全相运行。
3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。
4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。
3.处理方法:
当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。

来源:北极星电力网整理