落地风机与接地扁钢连接用的软铜线截面积要求是多少?
a123422343234
2015年08月02日 23:52:01
只看楼主

各位大神,请问落地风机与接地扁钢连接用的软铜线截面积要求是多少?如下图,希望有规范支持。谢谢

各位大神,请问落地风机与接地扁钢连接用的软铜线截面积要求是多少?如下图,希望有规范支持。谢谢

)YJB_{{_[9BJY[$)1$HSXNR.png

免费打赏
a123422343234
2015年08月05日 14:03:05
2楼
怎么就石沉大海了呢?
回复
dengyuetao
2015年08月05日 16:57:17
3楼
软铜线截面积25mm2
回复
a123422343234
2015年08月13日 15:09:27
4楼
dengyuetao 发表于 2015-8-5 16:57 软铜线截面积25mm2有没有规范做依据啊?
回复
nestlel
2015年08月14日 16:32:19
5楼
a123422343234 发表于 2015-8-13 15:09 有没有规范做依据啊?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006,3.2.7中,绝缘导体最小1.5mm2.不知道是否可用,欢迎同仁讨论。
回复
qq_1433423826715
2015年08月15日 21:45:55
6楼
不小于2.5的软铜线
回复
a123422343234
2015年08月15日 23:41:10
7楼
nestlel 发表于 2015-8-14 16:32 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006,3.2.7中,绝缘导体最小1.5mm2.不知道是否可用 …我查了一些资料,觉得这个软导线的截面积应该是与设备的工作电流相关,同时再结合“绝缘导体最小1.5mm2”你看是否有理。
回复
a123422343234
2015年08月15日 23:42:37
8楼
萧然山 发表于 2015-8-15 21:45 不小于2.5的软铜线请问是否有规范或者图集支持呢?
回复
wxs_1729843115986
2024年10月25日 16:07:03
9楼

不得小于电机接地线,不得小于4,取其大值。

回复
electricity
2024年10月25日 19:27:29
10楼

满足单相接地热稳定,低压16可以了。