TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。
2楼
可以参考图集12sdx101-2 民用建筑电气设计计算及示例中对于电流互感器选择的章节
回复
3楼
看图分析:TA1、TA2电流互感器的变比应是同样的。只不过是安装在QF1开关上下之分。等级精度不同是因为CT用途不同。
回复
4楼
lsc19590714 发表于 2015-8-3 15:34 看图分析:TA1、TA2电流互感器的变比应是同样的。只不过是安装在QF1开关上下之分。等级精度不同是因为CT用途 …主要我看过好几个系统图TA1和TA2是不一样的,TA2的变比大于TA1,后面一句我赞同你,以前总是套用系统图,没有好好去琢磨下。。
回复
5楼
gl099010 发表于 2015-8-3 14:46 可以参考图集12sdx101-2 民用建筑电气设计计算及示例中对于电流互感器选择的章节好的,谢谢!!
回复
6楼
低压安装CT无非就是给柜面电流表、低压补偿柜或用于电能计量。
回复