1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
2楼
像楼主说的这个情况,其实就是桥板两边都是固定支座了,对于板桥这个情况是不允许的,必须将一端做成可以移动的支座。建议对其中一端的支座做整改。
回复
3楼
温度应力我不懂,但是我觉得60度的地表温度,应该没问题,关键是支座和垫石台帽空心板连在一起的问题,我认为是不行的,可以咨询设计单位的意见,再就是将梁板临时支撑,凿掉垫石和支座,将梁板用千斤顶升起来,重新浇筑垫石,安装支座,后落梁。转入下一道工序。
回复
4楼
桥已经建好待验收,按桥台刚度足够大和板固结的最不利状况,温度上升下降20多度,用桥博粗算,温度应力都达6MPa左右?远大于砼的抗拉极限强度。如果这样,板经历冬季低温后应出现大量横向裂纹。现在板和台帽的连接状况不很清楚,施工单位也提供不出什么现场记录资料,表面上看板底台帽间没任何空隙,如果垫石被嵌进板端,顶升估计很困难。现在感觉处理起来很麻烦!
回复
5楼
那就咨询设计单位吧,如果至于支座的处理,就是先支撑住梁板,先不用抬升,将垫石凿除,断开连接再抬升,但是您说的情况,估计桥面铺装都做好了,如果桥面铺装的钢筋、沥青砼与搭板连接,想抬升的话,还得切断,这种情况还是问问设计单位吧。