前言 陈家镇滨江生态国际社区位于上海市崇明陈家镇大型休闲运动别墅区,地块紧邻东滩湿地、北郊国宾馆(规划),景观资源丰富。项目占地 2000 亩,规划建筑面积约为 35 万平方米。项目规划有星级度假酒店、 6000 平方米的高尔夫会所, 18 洞标准高尔夫球场,及其他商业配套设施。陈家镇滨江社区酒店是一家五星级酒店,位于社区中心。 本系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。有利于企业节约人工成本,提高工作效率。
前言
陈家镇滨江生态国际社区位于上海市崇明陈家镇大型休闲运动别墅区,地块紧邻东滩湿地、北郊国宾馆(规划),景观资源丰富。项目占地
2000
亩,规划建筑面积约为
35
万平方米。项目规划有星级度假酒店、
6000
平方米的高尔夫会所,
18
洞标准高尔夫球场,及其他商业配套设施。陈家镇滨江社区酒店是一家五星级酒店,位于社区中心。
本系统能有效地对漏电及由于漏电可能引起火灾进行预报和监控,能准确监控电气线路的故障和异常状态,能发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒人员去消除这些隐患。有利于企业节约人工成本,提高工作效率。
系统需求分析
探测漏电电流、过电流、超温度等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。储存各种故障和操作试验信号,显示系统电源状态。
参考标准
本系统符合中华人民共和国国家标准
GB14287.1-2005
《电气火灾监控系统 第
1
部分:电气火灾监控设备》。
系统结构
Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件
/
软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的
Modbus
现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。
陈家镇滨江生态国际社区酒店现场共有
ARCM-J1
剩余电流式仪表
29
只,分别分布于负一层至六层。现场仪表采用总线方式接至
Acrel-6000
壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
Acrel-
6
000
电气火灾监控系统主要设备如下:
触摸屏:
TPC1062K
输入输出模块: 内置远程智能
I/O
模块
声光报警器: 内置蜂鸣器、
LED
指示灯
备用电源: 内置
500VA
在线式长效型
UPS
主机面板元件布置及功能说明
1
:报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
2
:故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
3
:运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
本系统分布主要采用计算机分布网路结构。
1)站控管理层
站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接
窗口,也是系统的最上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如
TPC1062K
、微型打印机、
UPS
电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对现场各类数据信息计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应现场运情况。
监控主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表、报警记录等。
UPS
:保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正常运行。
2)网络通讯层
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线,以
RS485
接口,
MODBUS
通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由
ARCM300-JI
剩余式电气火灾监控探测器。可监测单路漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。标准
MODBUS
协议可以与各种标准系统相连;集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理。
现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传采集的数据。测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的数据必须完整、准确并实时传送至监控主机。便于运行人员监控现场设备运行状态,故障报警等情况,有效预防火灾事故发生。
3
系统功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的
人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
1)数据采集和显示
现场
ARCM300-JI
采集数据上传到本界面,客户可根据需要对回路名称进行修改,方格内可以显示相应柜子剩余电流实时值,三路温度值,数据可周期性更新。当剩余电流实测值大于报警设置时,系统报警状态指示灯会自动闪烁。界面下端的报警提示滚动条会自动提示报警回路名称,方便运行人员检查处理故障。
2)参数整定和复位
本界面主要实现ARCM300-JI遥调功能,运行人员可在参数设定报表查询相应回路的剩余电流越线报警值、温度越线报警值,根据现场实际需要对剩余电流越线报警值、温度越线报警值进行设置。同时也可以对报警仪表进行远程复位,故障报警解除时按复位键进行远程复位,方便用户的使用。
3)报警记录
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数、报警值,根据报警记录可分析故障原因,为消除故障提供依据;并可对报警记录进行打印。
4
结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,人们对安全的意识认识越来越高。公共建筑安装漏电火灾系统是智能化建设的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。系统投入运行以来,发现和整改了隐患
100
多处,为酒店的消防管理提供了科学的依据,受到了客户好评。