关于膨胀阀到蒸发器之间的管道探讨
nuan88tong
nuan88tong Lv.3
2015年08月03日 22:41:12
来自于制冷技术
只看楼主

最近做的一台风冷涡旋非标机,在膨胀阀出口到蒸发器进口的这段管路上接了个三通,导致管径变窄,后来被工程师发现了,说此处设计不合理。原因是膨胀阀出来到蒸发器的这段管路上,管路的管径只能变阔或保持不变,而不能变窄,一旦变窄,压降将非常明显,严重者有闪蒸现象发生。 后来参看点资料,可是资料上的描述跟上述看法有所出入,所以拿出来供大家探讨探讨;书上描述如下(原文摘抄): 通常膨胀阀是紧靠蒸发器安装的。倘如将它安装在被冷却空间内,传给管道的热力将产生有效制冷量;若安装在室外,热量的传递将使制冷量减少,因而此段管道必须保温。

最近做的一台风冷涡旋非标机,在膨胀阀出口到蒸发器进口的这段管路上接了个三通,导致管径变窄,后来被工程师发现了,说此处设计不合理。原因是膨胀阀出来到蒸发器的这段管路上,管路的管径只能变阔或保持不变,而不能变窄,一旦变窄,压降将非常明显,严重者有闪蒸现象发生。
后来参看点资料,可是资料上的描述跟上述看法有所出入,所以拿出来供大家探讨探讨;书上描述如下(原文摘抄):

通常膨胀阀是紧靠蒸发器安装的。倘如将它安装在被冷却空间内,传给管道的热力将产生有效制冷量;若安装在室外,热量的传递将使制冷量减少,因而此段管道必须保温。
由膨胀阀到蒸发器之间的管道中产生压降是无关紧要的,因为对给定的蒸发温度而言,制冷剂进入蒸发器之前压力必须降到蒸发压力,而压力的降低无论是发生在节流阀的本身,还是发生在管道中是没有什么区别的。但是,如果系统中采用液体分配器,那么,每一路的阻力应相等,否则将会出现分液不均匀的现象,影响制冷效果。

大家相互交流交流,共同进步成长。谢谢!
免费打赏
斗战圣佛
2015年08月04日 09:20:23
2楼
在选择膨胀阀之初,是要考虑压力降(或管道阻力)而选择合适冷量的膨胀阀以及合适的其他零部件;
选择好后你再改变了管道阻力,那不就改变了系统的热力参数了,系统的COP值肯定会随着改变的。
回复
游荡四方
2015年08月04日 10:55:36
3楼
在膨胀阀出口到蒸发器进口的这段管路上接了个三通,导致管径变窄,


膨胀阀出口可以是单根直管,也可以是多根分液管,

两端管径即使有差别,只要没有明显的吸热效果,没有明显的温差,没有明显的液体蒸发,
对系统的影响可以忽略.
回复
深圳集雅
2015年08月05日 00:47:46
4楼
节流的压差越大其干度百分百越大,所以构成两相流体的比例也不一样,其实该段管路管径的选择是有要求的(受节流阀前与蒸发温度的影响而不同)。
回复
jzcszl
2015年08月05日 06:45:51
5楼
一般情况尽量避免在膨胀阀后开三通,会出现供液不均。如果必须开则需考虑均匀供液问题,其他问题不大
回复
nuan88tong
2015年08月07日 22:38:13
6楼
斗战圣佛 发表于 2015-8-4 09:20 在选择膨胀阀之初,是要考虑压力降(或管道阻力)而选择合适冷量的膨胀阀以及合适的其他零部件;选择好后 …管路挺长的,管道阻力肯定有所改变
回复
nuan88tong
2015年08月07日 22:52:07
7楼
深圳集雅 发表于 2015-8-5 00:47 节流的压差越大其干度百分百越大,所以构成两相流体的比例也不一样,其实该段管路管径的选择是有要求的(受 …起初选择的就是液管的管径大小,后来改为大一规格的
回复
nuan88tong
2015年08月07日 22:52:52
8楼
jzcszl 发表于 2015-8-5 06:45 一般情况尽量避免在膨胀阀后开三通,会出现供液不均。如果必须开则需考虑均匀供液问题,其他问题不大液管组件上的三通,必须要有
回复
nuan88tong
2015年08月07日 22:58:52
9楼
如下图,求同行多指点
回复
jzcszl
2015年08月08日 06:40:42
10楼
你这三通是否相当于换向阀
回复
斗战圣佛
2015年08月08日 08:02:48
11楼
机组做得还是蛮规矩的!
回复

相关推荐

APP内打开