农村地埋管水空调可行性有多高?
qq_1438614317287
2015年08月04日 00:01:06
来自于制冷技术
只看楼主

:D现在农村用水空调的比较多点 但是好多有没打回水井 水浪费的比较厉害 如果用地埋管水循环可行性高么?

:D现在农村用水空调的比较多点 但是好多有没打回水井 水浪费的比较厉害 如果用地埋管水循环可行性高么?
免费打赏
chaoyanggou
2015年08月04日 18:56:02
2楼
你的主张很好,目前水源热泵从地下采水在城市是受控制的,出水井和回灌井必须安装水表,且由政府水务职能部门严格管控,出多少水就要回灌对少,还要按吨位缴纳水税,这在地下水源富集区域是可行的。但在实际工程中很难做到取出量基本等于回灌量,这与地下回灌条件关系密切,一般地下若为沙石层回灌就比较容易,若是泥质层回灌就十分困难了,就算一口井出水,5-6口井回灌都很难,这就是水源热泵空调雷声大,雨点小的困境所在,因为我们谁也不愿意住在地下水被过度开采而形成的巨大的地下悬空城镇里。
地埋管与地下热量交换是最安全的也最可靠的新技术,虽然初期投入大一点,打井深度一般在100左右,换热能力与直接取地下水相差不大,是完全可行的。
回复
斗战圣佛
2015年08月05日 08:07:47
3楼
目前在农村,如是各家各户考虑,那么成本还是个大问题。
如配合农村城镇改造,建设新社区,建议搞集中式地埋管。
回复