怎么调整???第一次做剪力墙什么都不懂
江爱贞
江爱贞 Lv.4
2015年08月04日 11:03:16
只看楼主

| 第 1 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** Nu= -5909. Uc= 0.655 > 0.40 N-WC= 40 (I= 1115 J= 1118) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.80* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25

| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** Nu= -5909. Uc= 0.655 > 0.40
N-WC= 40 (I= 1115 J= 1118) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.80* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
----------------------------------------------------------------------------
** Nu= -5905. Uc= 0.655 > 0.40
N-WC= 41 (I= 1169 J= 1172) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.80* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
----------------------------------------------------------------------------
** Nu= -5629. Uc= 0.624 > 0.40
N-WC= 42 (I= 1296 J= 1299) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.80* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
----------------------------------------------------------------------------
** Nu= -4152. Uc= 0.721 > 0.40
N-WC= 43 (I= 1350 J= 1352) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.15* 3.60
aa= 40(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.00
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 1)q= 1681. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1429. N= -4371.
N-WC= 87 (I= 1414 J= 1417) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.60* 4.20
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 1)q= 1601. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1429. N= -4163.
N-WC= 92 (I= 1546 J= 1549) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.60* 4.20
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 1)q= 1692. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1429. N= -4400.
N-WC= 93 (I= 1593 J= 1596) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.60* 4.20
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算超限
( 1)q= 1689. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1429. N= -4393.
N-WC= 145 (I= 1460 J= 1463) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.60* 4.20
aa= 200(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.25
---------------------------------------------------------------------------

免费打赏
江爱贞
2015年08月06日 16:48:21
12楼
guoyong1798 发表于 2015-8-6 15:44 不一定是墙薄了,下面的混凝土强度加大也可以,一般的高层用到c45可以我用的是 C35
回复
forward1979
2015年08月06日 16:48:39
13楼
江爱贞 发表于 2015-8-6 14:55 八度区 二级抗震八度区 ,二级抗震,首层墙厚才200mm,而且首层一般层高比较高,所以200mm厚个人认为肯定很难算的过,尝试改250或300厚试试。
回复
结构生活
2015年08月06日 17:12:34
14楼
江爱贞 发表于 2015-8-6 14:55 八度区 二级抗震二级抗震轴压比限制0.4?
回复
江爱贞
2015年08月06日 17:16:59
15楼
结构生活 发表于 2015-8-6 17:12 二级抗震轴压比限制0.4?搞错了 :(大意了
回复
结构生活
2015年08月06日 17:19:10
16楼
江爱贞 发表于 2015-8-6 17:16 搞错了 大意了这个……:lol
回复
江爱贞
2015年08月06日 17:19:15
17楼
结构生活 发表于 2015-8-6 17:12 二级抗震轴压比限制0.4?这个是地下室可能是我哪里设置有问题
回复
结构生活
2015年08月06日 17:22:25
18楼
江爱贞 发表于 2015-8-6 17:19 这个是地下室可能是我哪里设置有问题难道是一字型断肢剪力墙?
回复
江爱贞
2015年08月06日 17:31:08
19楼
结构生活 发表于 2015-8-6 17:22 难道是一字型断肢剪力墙?就是这个超限
回复
结构生活
2015年08月07日 13:56:15
20楼
江爱贞 发表于 2015-8-6 17:31 就是这个超限墙肢加厚啊