1.给排水管材选用问题 1.1建筑给水管材的成功开发,彻底解决了“锈黄水”及管道结垢堵塞等难题,新型给水管材具有内壁光洁,水阻小,耐高压,高强度,抗冲击的性能,确保饮用水不被二次污染。各种给水管在技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。 1.2在住宅建筑给水管材的选用中,还可以对不同种类的给水管组合使用,如每户的室内给水支管可与户外的给水立管选用不同的管材,中等以上的商品住宅可以考虑适当提高每户室内给水管材的标准。其室内给水管材宜选用PP-R管,P-A-P铝塑复合管。这两种管材在经济因素上较接近,管材的规格也较多。热水管可选用P-A-P铝塑复合管和PP-R热水(PN>1.6MPa)。高层住宅室内给水干管需要考虑管道的伸缩变形,可选用内涂塑钢管 当然,薄壁不锈钢管﹑薄壁铜管在技术性能上更优,适用于高标准住宅。
1.给排水管材选用问题
1.1建筑给水管材的成功开发,彻底解决了“锈黄水”及管道结垢堵塞等难题,新型给水管材具有内壁光洁,水阻小,耐高压,高强度,抗冲击的性能,确保饮用水不被二次污染。1.3排水管材现也分为金属管类与非金属管两类。用于排水的新型管材主要是塑料管材,其主要品种包括:聚氯乙烯管(PVC-U)、聚氯乙烯双壁波纹管、玻璃钢夹砂管(RPMP)、塑料螺旋缠绕管(HDPE)、聚氯乙烯径向加筋管等。多层住宅室内排水管用聚氯乙烯管管材较多,它的特点是施工简单,造价低。高层住宅室内排水立管一般采用硬聚氯乙烯单、双壁螺旋管,柔性接口机制排水铸铁管,出户管则采用承压UPVC排水管或柔性接口机制排水铸铁管给排水管道敷设问题。
2.给排水管道敷设问题
2.1给排水立管的敷设
2.1.1排水立管应安装在距排水量最大卫生器具最近的(厨房、卫生间的)墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,它施工方便,但明露管道有碍居室美观,住
户在二次装修时大多会用轻质材料给予隐藏起来。管道明装在室内时,应不影响厨房卫、生间各卫生设备功能的使用。
2.1.2南方地区采用立管装在建筑物外墙阴角处,这种方式南方地区大量采用。管道在外墙敷设,会影响建筑美观,不便于维修。另外,外墙塑料管长时间在阳光下暴晒易老
化,也是我们应该注意的问题。
2.1.3给水立管敷设在管道井内。在北方寒冷地区水表井最好不要设于靠外墙的位置,应设于靠室内墙的位置上,且管道井内所有管道均作50mm的超细玻璃棉保温以防冬季管道冻结。这种方式居室洁净美观,但管道井占用了公共的面积,维修方便。卫生间设立集中管道井,排水管等管道都集中在管道井里布置,这是现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。所以,在中、高层住宅的商品房建筑方案设计时应尽量考虑卫生间管道井的设置,这样即提高卫生间的使用质量,又可解决U-PVC排水管水流噪声大的问题,提高居室的环境质量水平;
2.2给水支管敷设
住宅给水支管管径一般口径De≤40mm或DN≤32mm ,小管径的塑料给水管,呈弯曲状态,且热稳定性差,故住宅给水支管提倡采用埋墙暗设。支管设在砖墙里。墙体内埋水管,要做到合理布局。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管道外径De+20mm,深度为管道外径De;采用金属管件连接时,须加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,提倡水管凹槽做防水;管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。小管径给水支管De≤20mm,现大都暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼 (地) 板面上开管槽,槽宽为De+20mm,深与找平层高同,管道嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。
2.3排水支管敷设
住宅室内排水横支管应敷设在本层套内,这样排水横支管渗透时可避免污水进入邻户,管道维修时也不会影响到邻户的正常生活。即使管道有安装和使用问题,也可以很轻易的在本层户内解决,再也用不着敲楼打洞。
2.3.1厨房: 排水横支管在本层楼板面上接入排水立管方法,厨房地漏可选用侧墙式敷设或者取消地漏,洗菜池的S型存水弯安装在楼板地面上,这样整个厨房的排水支管不会落在下层空间,即可增大厨房的使用空间,也便于住户维修。
2.3.2设计人员应改变上一层卫生间的排水管道在下一层楼板顶安装的旧做法;倡导本层的管道在本层敷设的原则(规范)。卫生间排水横支管在本层敷设具体措施:1)采用下沉式卫生间(或者局部下沉)。卫生间楼板面下沉30mm(座式大便器)或50mm(蹲式大便器),排水横管暗埋在下沉空间里。蹲式大便器,宜选用带存水弯的大便器,直接将蹲式大便器装设在排水管接管口上。2)卫生间地板面不下沉,而使用后出水式座便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道也在地面以上敷设与立管相接。实现卫生间的排水横支管埋设本层的地面而不进入邻户,又增加了卫生间的空间。在暗埋排水管道安装时,卫生间地面施工质量一定要严格把关,地坑要经24h“蓄水试验”试验无渗漏,防水验收合格后施工,以免给日后使用中留下隐患。
3.水表户外设置问题
一户一表是节约用水的手段,而户外计量是建设部2000年小康型城乡住宅科技产业城市示范小区规划导则中明确规定的配套项目。是保证住宅私密性、安全性的有力措施由于水表要求出户,多层住宅水表户外设置有以下几种形式:
3.1采用远传水表。把普通水表换为远传水表,由一根信号线连接水表与数据采集机,再传至智能管理(微机)。它的优点在于节省大量人力来抄表,数据准确,缺点是系统造价高。此方法可用于分户改造。方法简便。
3.2采用磁卡式水表。用户预先购买自来水公司的电子卡,然后把它插入水表的存贮器内,用水时卡上金额被自动扣除,这种方式用户需预付水费,水表价格较高。
3.3采用普通水表设在户外。多层住宅水表可集中设置在底层水表间中。各层住户给水支管在管道井内敷设,南方也可在建筑物阴角处沿外墙敷设,这种方式增加给水支管敷设长度、管道沿外墙敷设影响建筑物美观,但工程造价低。
4.卫生洁具的布置与安装问题
洗手盆、淋浴间或者浴盆、坐便器“三大件”基本的布置方法是从浴室门口开始,最理想的是洗手盆向着卫生间门,而大便器紧靠其侧,把淋浴间或者浴盆布置最内端。这
样无论从生活功能或美观上都是一流的。合理的主卫生间净宽尺寸应不小于2.2m。
预留洗脸盆安装宽度一般要0.6m以上。角型洗脸盆由于占地面积小,一般适用于较小的卫生间;普通型洗脸盆适用于一般装饰的卫生间,经济但不美观。立式洗脸盆适用于面积不大的卫生间,能与室内高档装饰及其他豪华型卫生洁具相匹配;台式洗脸盆分有沿和无沿,适用于空间较大装饰较高档的卫生间使用,台面可采用大理石或花岗石材料。预留座便的安装宽度不应少于0.75m,坐便器排水通常出水口有下排水和横排水之分。下排水的坐便应注意量好底座下水管与安装墙面的水平距离,然后购买相同型号的坐便器来“对距入座”,下排水坐便器中30cm的为中下水坐便器,20至25cm为后下水坐便器;距离40cm在以上的为前下水坐便器。型号有差错,下水就不畅。一般常用的尺寸有280、305、400mm。若坐便器出水口是横排水(一般出墙水口中心距地100mm左右),则要注意座便器的出水口应与横排水的高度相等,最好能再略高一些,确保污水排泄畅通。现市面上许多国产的座厕质量和观感都不错。能充分考虑到目前国内浴室面积偏小的特点,体积都不大。而进口座便则普遍“身宽体胖”,因此座便安装的宽度需尽能安排在0.75m以上,这样才方便使用。预留蹲便器安装宽度不少于0.70m,蹲便器有带S型存水弯 和不带两种,应考虑选用带存水弯的大便器。
5.空调冷凝水排放问题
随着生活水平的提高,近几年空调进入了千家万户,空调冷凝水无组织排放污染建筑物外墙,已是影响生活区美观的一个重要问题。建筑给排水设计时应考虑空调冷凝水的有组织排放。具体做法可在预留空调外机固定位置(或凸窗下部),设集中排水管,排水立管选用U-PVC管De40,空调外机搁板一侧统一预留下排水弯头,便于空调机排水软管直接接入。同时空调冷凝水排水立管颜色与位置注意与建筑外立面统一和谐。
6.结 语
在住宅设计中,以“生活在厨房卫生间”为核心的理念得到越来越明显的体现。与居住环境卫生有着直接关联的室内给排水管道设计的好坏直接影响着居住者的使用。因此,住宅建筑中给排水管道设计中遇到的问题应引起我们的高度重视。