【道哥】某国家级大院在渝项目要全面整改----渝建-2015-170号
luckz
luckz Lv.12
2015年08月05日 08:45:59
只看楼主

本帖最后由 luckz 于 2015-8-5 11:32 编辑 某大院在渝项目要全面整改----渝建-2015-170号,要重视了,大院的结构设计存在安全隐患。摘抄如下:XX市建筑设计研究院有限公司:  根据住建部《工程质量治理两年行动方案》及《重庆市工程质量治理两年行动实施方案》,我委组织专家对你单位2012~2015年在渝承接的中渝•国际都会、重庆国博中心酒店、航悦两江小镇等3个项目进行了随机抽查,发现在设计质量及市场行均存在的问题多:

本帖最后由 luckz 于 2015-8-5 11:32 编辑

某大院在渝项目要全面整改----渝建-2015-170号,
要重视了,大院的结构设计存在安全隐患。
摘抄如下:
XX市建筑设计研究院有限公司:
  根据住建部《工程质量治理两年行动方案》及《重庆市工程质量治理两年行动实施方案》,我委组织专家对你单位2012~2015年在渝承接的中渝•国际都会、重庆国博中心酒店、航悦两江小镇等3个项目进行了随机抽查,发现在设计质量及市场行均存在的问题多:
一、设计质量方面存在的主要问题
  3个项目共违反强条19条,违反一般性条文及存在其他质量问题117条(不含施工图审查机构审查时提出的349条审查意见),平均每个项目违反强条6.3条,违反一般性条文及存在其他质量问题39条。设计质量明显低于2014年重庆市施工图质量抽查的平均水平(平均每个项目违反强条0.7条)。
  设计质量问题中,以下问题较为突出:
三是结构设计存在安全隐患。如中渝•国际都会项目缺楼梯和钢天桥等重要部位的结构计算书;国博中心酒店项目框架梁端配筋大于2.5%(超筋),可能发生脆性断裂,转换梁上柱节点未形成固接端,排水沟横穿转换大梁,削弱结构强度;航悦两江小镇项目地基承载力取值与地勘报告建议值不符,设计无依据,承台最大梁裂缝宽度限值取0.6mm、挡墙裂缝宽度限值取0.4mm与《混凝土结构设计规范》的要求相差甚远。
大家别误会阿,尤其是飞刀兄弟,别往心里去。一是最近没有考试的消息都很焦躁,发个娱乐贴。二是最近行情也不好,大家总要放松一下把,三是提醒大家做设计是越来越难了,大院一查都要中枪,小院一查不得扫倒一大片阿
免费打赏
酷币的画图
2015年08月05日 10:04:37
13楼
看不懂啊。。。。。。。。。。。。。。
回复
mk-14132008
2015年08月05日 10:06:02
14楼
致敬我的苦逼单位,在重庆翻车了,呵呵。

这东西其实没啥不能说的,业内都知道是哪个单位,呵呵
回复
红军16
2015年08月05日 10:08:36
15楼
啥意思???
回复
luckz
2015年08月05日 10:10:51
16楼
大家别误会阿,一是最近没有考试的消息都很焦躁,发个娱乐贴。二是提醒大家做设计是越来越难了,大院一查都要中枪,小院一查不得扫倒一大片阿
回复
luckz
2015年08月05日 11:15:31
18楼
mk-14132008 发表于 2015-8-5 10:06 致敬我的苦逼单位,在重庆翻车了,呵呵。这东西其实没啥不能说的,业内都知道是哪个单位,呵呵别误会阿,一是最近没有考试的消息都很焦躁,发个娱乐贴。二是提醒大家做设计是越来越难了,大院一查都要中枪,小院一查不得扫倒一大片阿国家的强制性条文太多,一查估计大家身上都不干净,什末时候过渡到性能设计就好了
回复
mk-14132008
2015年08月05日 11:18:36
19楼
luckz 发表于 2015-8-5 11:15 别误会阿,一是最近没有考试的消息都很焦躁,发个娱乐贴。二是提醒大家做设计是越来越难了,大院一查都要 …没误会,都是同行,一块闲聊,挺好的,哈哈
回复
oceanxiu
2015年08月05日 11:20:05
20楼
整治力度很大啊
回复
yntzfg
2015年08月05日 11:25:24
21楼
贴个内容,大家看看嘛。。。
回复
yuangfangdeta
2015年08月05日 11:32:32
22楼
那个院整的呀,水平也太水了。
回复
luckz
2015年08月05日 11:38:45
23楼
yuangfangdeta 发表于 2015-8-5 11:32 那个院整的呀,水平也太水了。XX市建筑设计研究院有限公司,这个不是水平问题,在咱们国家这个规范体系之下,想一辈子不中枪也是不可能的事情。规范很多是小字,还有的是藏在条文说明里,,,,,