小白,问下这东西是进线箱吗
co1438655968827
2015年08月05日 11:10:44
只看楼主

这个箱子是进线箱吗,有没有哪个规范对此有什么要求

这个箱子是进线箱吗,有没有哪个规范对此有什么要求

360截图20150805110709484.jpg

免费打赏
co1438655968827
2015年08月05日 12:10:58
2楼
求 解。。。。。答
回复
co1438655968827
2015年08月05日 13:35:37
3楼
没人吗????拿币的嘞
回复
水中央
2015年08月06日 03:45:27
4楼
控制箱,里面有温度,风扇监视用的电源,变压器过热,温度传感器发信号,里边接触器就吸合,启动风扇,给变压器散热用,还有其他功能比方远方操控,上传变压器运行状态什么的,这可不是什么电源箱,电源箱都在高压开关柜那边
回复
co1438655968827
2015年08月06日 08:32:10
5楼
水中央 发表于 2015-8-6 03:45 控制箱,里面有温度,风扇监视用的电源,变压器过热,温度传感器发信号,里边接触器就吸合,启动风扇,给变 …谢谢。。。你说的是那个带高压危险标志的箱子吗
回复
水中央
2015年08月16日 20:32:25
6楼
对的,变压器本体就那一个控制箱,没别的了
回复
lhdlgmz
2015年08月16日 20:51:51
7楼
本帖最后由 lhdlgmz 于 2015-8-16 20:53 编辑

那个带高压危险标志的箱子是高压进线接线箱