一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?
djb4119
djb4119 Lv.5
2004年12月09日 14:43:26
只看楼主

在一配电箱内用一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?前辈说漏电比较贵,而我是需要的插座回路就装。大家是怎么做的?谢谢!

在一配电箱内用一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?前辈说漏电比较贵,而我是需要的插座回路就装。大家是怎么做的?谢谢!
免费打赏
foster
2004年12月09日 15:15:14
2楼
一般我是按5~7个设计
回复
djb4119
2004年12月09日 15:52:11
3楼
那么,在一配电箱内用一个漏电保护开关控制多个插座回路可以吗?
回复
小电容美眉
2004年12月09日 15:55:08
4楼
一个回路加一个漏电开关挺正常的,也不是什么偏远山区,省几个漏电开关没必要。再说,一个漏电开关带太多的回路,可能造成线路的泄漏漏电电流接近或超过30mA,经常跳,影响很多回路。
回复
liu-eerl
2004年12月09日 15:59:04
5楼
可以啊!看技术措施里P311住宅电气设计两种方案选择!!
回复
weiping8118
2004年12月10日 09:08:33
6楼
插座回路一般4个.最多6个.
回复
weiping8118
2004年12月10日 09:09:10
7楼
插座回路一般4个.最多6个.
回复
luoyunting
2004年12月10日 09:53:32
8楼
最好按类别去分来控制.就像你家里,一个进线带漏电开关进来,就随便你了!!!
回复
雨过天晴
2004年12月10日 11:46:06
9楼
最好是分开设置。理由同电容美眉。
回复
abb45
2004年12月10日 12:22:34
10楼
我感觉应该是一个插座回路设一个漏电开关,如果你一个漏电开关共用几个回路,只要有一回路漏电就跳,影响其他回路的使用,使用不便啊
回复
shifeilong123
2004年12月11日 09:05:54
11楼
一个插座回路有一个漏电开关
回复

相关推荐

APP内打开