有关电气设计图纸选取开关电缆问题。
li1262535317
2015年08月05日 17:21:50
只看楼主

本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑 图纸标注; Pe=262KW kx=0.65 Pjs= 170.3KW COs(功率因数)=0.85 Ijs=304.7A 我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?

本帖最后由 li1262535317 于 2015-8-5 17:46 编辑

图纸标注; Pe=262KW
kx=0.65
Pjs= 170.3KW
COs(功率因数)=0.85
Ijs=304.7A
我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?
免费打赏
边军1001
2015年08月07日 17:46:32
22楼
同意楼上的说法,按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量
回复
边军1001
2015年08月07日 17:46:54
23楼
Ijs,考虑变压器的用Pe
回复
边军1001
2015年08月07日 17:47:19
24楼

Ijs,考虑变压器的用Pe
回复
jianzhudianqi
2015年08月08日 04:28:05
25楼
选择电缆可以参照计算电流,选择变压器参考计算功率
回复
希希二
2015年08月10日 15:15:01
26楼
同意全面各位的说法,按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量
回复
airan3333
2015年08月10日 22:00:05
27楼
同意全面各位的说法,按照Ijs选择开关和电缆,变压器得看总容量
回复
chiu
2015年09月09日 17:45:00
28楼
楼主问题叙述不清,楼上的回答都属无的放矢。
回复
半仙鲁
2015年09月17日 14:01:51
29楼
你设备的计算功率不能大于变压器的容量吧 开关、电缆看计算电流