【每周交流会·35期】火灾情况下,如何最大限度保证人员安全迅速疏散?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年08月06日 11:09:41
只看楼主

1、问题的提出 图书馆等民用建筑中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计和设置是建筑安全的重中之重。在《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)等现行规范中,对消防应急照明和疏散指示标志的用电负荷等级、设置场所及安装距离等都做出了较为详细的规定,而对这两者中的供电方式、灯具控制方式、与后续装修的关系及灯具布置的指导原则等叙述比较笼统、语言不详或根本没有涉及。



1、问题的提出
图书馆等民用建筑中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计和设置是建筑安全的重中之重。在《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)等现行规范中,对消防应急照明和疏散指示标志的用电负荷等级、设置场所及安装距离等都做出了较为详细的规定,而对这两者中的供电方式、灯具控制方式、与后续装修的关系及灯具布置的指导原则等叙述比较笼统、语言不详或根本没有涉及。

设计人员多凭主观认识和经验来从事设计工作,导致建筑设计中的应急照明和疏散指示标志的设计和设置处于混乱不堪的状态。

针对以上存在的问题,从工程实际出发,剖析设计中存在的不足,向广大电气设计师介绍较为合理的设计方案,以供探讨。

2、与装修设计的关系
对图书馆等建筑来说,不但有最初的一次设计,还要进行多次装修设计。一次设计是为满足消防和竣工验收的要求,每5~10年内部空间还将进行装修。多数图书馆工程的应急照明和疏散指示标志系统在设计时没有考虑与二次装修的结合。

建议广大电气设计人员要细致认真地思考这个问题,采用合理适用的供电方式和控制方式,让自己的设计能在装修设计中得到延续。

3、消防应急照明和疏散指示标志的配电形式和控制方式
上文提到的各规范对建筑物的消防电源负荷等级做出了详细规定,应急照明和疏散指示标志属于消防用电,负荷供电等级属最高一级。规范规定消防用电设备应采用专用的供电回路;备用电源的连续供电时间≥30min(或20min)。但是应急照明和疏散指示标志的灯具分布具有范围广、覆盖整个建筑空间及负荷容量小的特点,因此 采用何种供电方式供电是一个值得商榷的技术问题。

在已有的设计方案中,供电方式有以下几种:
1)双外电源+EPS供电;
2)双外电源+蓄电池安全低电压供电;
3)双外电源+终端蓄电池供电;
4)单外电源+终端蓄电池供电;
5)双外电源供电;
6)非专用回路电源+终端蓄电池供电。

建议大家,应急照明系统尽量采用“外电源+终端蓄电池”供电方式,与装修相一致。最终采用3)、4)、6)中哪种供电方式应根据建筑本身对消防负荷等级的要求来定,不能贪图简单而采用6)。

4、应急照明和疏散指示标志的控制方式
近20年来,由于技术的进步、规范的不断完善及不同年代建筑的累积,在应急照明系统的设计中存在以下几种控制方式:

1)消防强切点燃。控制原理如图1所示。
图1 应急照明消防强切点燃控制原理图
2) 智能总线控制
3)断电控制
4)长明
5)手控

结合前一章节的分析,我们可以认定采用控制方式2)进行设计是不可取的,这种方式不能兼顾后期的装修,属于超前设计,有待于行业标准的统一和设计规范的跟进。

5、疏散指示标志灯设计要点
在现行规范中,《建筑防火设计规范》(GB 50016-2014)对疏散指示标志设置的叙述是最为详细的,且应遵循以下原则:

1)快速疏散原则,疏散指示灯应指向最近最快捷的安全疏散出口。

2)消防疏散指示标志应保持视觉上的连续性和可视性,紧急状态下人们根据疏散指示标志灯的指示必须能够顺利而且迅速地疏散到安全区域。

如图2所示为两端为T型的走道,应在转角的两侧布置疏散指示灯,让两个方向疏散来的人在前进方向上都能看清指示的方向并具有连续性。

3)疏散方向需具有唯一性或确定性,不应设置需要人做出判断的灯具(如设置双向疏散指示灯)。

如图2所示的走道,中间位置不宜设置双向的疏散指示灯,应分开距离设置两个疏散指示灯。

图2 走道疏散指示灯的布置

4)要综合考虑疏散通道的疏散能力、离安全出口的远近及可能的人流量等来布置疏散指示灯具。

如图2所示为 某图书馆首层,应设置疏散指示灯e、f把人流引导到旋转门两侧的出口b、c疏散。
2.webp.jpg
5)布置位置显眼无遮挡,有些场所(如阅览室等)的疏散指示标志灯安装在高0.8m处,在桌椅等家具到位后会造成遮挡。

这些疏散指示灯具布置的原则其实比规范条文更重要、更基本。照明设计师应予以牢记并做到烂熟于心,从而在设计时得心应手。

6、总结
消防应急照明和疏散指示系统设计是否合理直接关系到消防状态下人员的安全。设计应能够合乎规范要求、好用、具有较长的使用寿命;布置的疏散系统具有快捷、连续、明确、统筹及明显的特点,能够最大限度地保证人员安全。


内容来源: 《智能建筑电气技术》杂志,作者:北京中机一院工程设计有限公司 徐四元、李娟


针对消防应急照明和疏散指示系统设计是否合理,直接关系到消防状态下人员的安全。你们在设计中,你们又是如何做的?同类问题你们又是如何解决的?合乎规范吗?耐用吗?


2.webp.jpg

免费打赏
ac—米兰
2015年08月06日 13:08:46
2楼
请大家认真作答!
回复
开心老爸
2015年08月06日 13:15:15
3楼
如果距离满足,是可以设置双向疏散指示灯的。
回复
呆呆123
2015年08月07日 08:09:17
4楼
为啥就不能设置双向疏散
回复
巴亚
2015年08月07日 09:15:56
5楼
学习了,不错
回复
爱君如梦
2015年08月07日 11:24:20
6楼
设计不能闭门造车,要从实际出发!!
回复
jackiewm555
2015年08月07日 11:29:09
7楼
设计方案中,供电方式:2)双外电源+蓄电池安全低电压供电; 现在智能型应急及疏散都采用这种,与3 4 6 相比,优势如何
回复
qzywm
2015年08月07日 13:03:44
9楼
好东西啊,好好学习下
回复
fitman
2015年08月07日 16:39:02
10楼
建规管理组曾经发过文,自带蓄电池的应急灯是可以在就近终端箱取电的。
不过新版建规实施后,原来的解释就自动作废了。现在能否这样执行,只能按民规了。
回复
西無阿彌陀佛
2015年08月07日 16:43:48
11楼
1.供电方式还是终端电池+正常市电比较好。就现在的施工环境,不能百分百完全保证供电线路不出问题,而电池可以减少输送距离。
2.安全出口及疏散指示的设置如果造价允许,是否可以用地面指示灯?
回复
洞庭湖的草鱼
2015年08月07日 19:18:47
12楼
好东西啊,好好学习下
回复

相关推荐