1

1

1193460836062.jpg

免费打赏
wuxinghongqi_zl
2008年02月26日 10:53:53
22楼
回复
jtdyang009
2008年05月02日 05:16:36
23楼
收面过早(初凝临界),收面次数明显不够(仅平仓一遍),坍落度过大,风干(能上人及时塑料膜保湿养护)
裂缝超过限值算质量事故了
回复
wuyuanjie
2008年07月27日 08:40:57
24楼
同意十八楼的同行意见!
回复
guanj2007
2008年08月04日 14:26:33
25楼

典型的塑性收缩裂缝,从图片看还能继续发展.应在初凝前振捣一次,终凝前再次抹压.然后立即用薄膜覆盖或养护.
回复
lzzfj
2008年08月07日 11:28:52
26楼
1、位置在哪?
2、否是贯穿裂缝?
3、在板上分布的示意图?
4、大体宽度?
回复
zhouxj6306
2008年08月07日 15:44:30
27楼
天气温度高,混凝土沙率控制在40左右
塌落度也是
支持控制在一米
收光控制
最后养护到位
回复
diaowen
2008年08月07日 20:25:59
28楼
还有一个非常非常重要的原因,商品混凝土公司的砼放了太多的粉煤灰。!!!!
回复
x175621914
2008年08月07日 21:23:12
29楼
按6楼的第二条去施工就不会出现这种现状了
回复
孙中平
2008年08月07日 21:59:44
30楼
六楼说的很正确
收藏了
把图片和解决措施都
考到WORD里面
做为自己的实际经验收藏
回复
孙中平
2008年08月07日 22:04:54
31楼
六楼说的很正确
请问怎么处理啊 请问怎么处理啊 请问怎么处理啊 请问怎么处理啊