22楼
回复
23楼
收面过早(初凝临界),收面次数明显不够(仅平仓一遍),坍落度过大,风干(能上人及时塑料膜保湿养护)
裂缝超过限值算质量事故了
回复
24楼
同意十八楼的同行意见!
回复
25楼
典型的塑性收缩裂缝,从图片看还能继续发展.应在初凝前振捣一次,终凝前再次抹压.然后立即用薄膜覆盖或养护.
回复
26楼
1、位置在哪?
2、否是贯穿裂缝?
3、在板上分布的示意图?
4、大体宽度?
回复
27楼
天气温度高,混凝土沙率控制在40左右
塌落度也是
支持控制在一米
收光控制
最后养护到位
回复
28楼
还有一个非常非常重要的原因,商品混凝土公司的砼放了太多的粉煤灰。!!!!
回复
29楼
按6楼的第二条去施工就不会出现这种现状了
回复
30楼
六楼说的很正确
收藏了
把图片和解决措施都
考到WORD里面
做为自己的实际经验收藏
回复
31楼
六楼说的很正确
请问怎么处理啊 请问怎么处理啊 请问怎么处理啊 请问怎么处理啊
回复