PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义?地梁层在SATWE参数设定的时候,是定义1层地下室,还是定义0层地下室?
PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义?
地梁层在SATWE参数设定的时候,是定义1层地下室,还是定义0层地下室?
2楼
建议定义地下室层数为一层,嵌固端所在层号为2,并适当的填写M值,此时的模型应该是更加的接近真实的受力状态。
回复
3楼
结构生活 发表于 2015-8-7 14:02 建议定义地下室层数为一层,嵌固端所在层号为2,并适当的填写M值,此时的模型应该是更加的接近真实的受力状 …给审图中心打电话说是嵌固端还是在基础顶,地梁层没有板,做不到嵌固刚度。但是地下室必须要定义一层地下室
回复
4楼
呵呵,各个地方的做法要求不一样吧,既然当地的审图中心说了,那你最好按他的要求来吧
回复
5楼
没有地下室的话,直接嵌固在基础,不设地下层
回复
6楼
长知识了,这点真没考虑过。。
回复
7楼
嵌固端还是在基础顶,地梁层没有板,做不到嵌固刚度。但是地下室必须要定义一层地下室 同意
回复
8楼
mcshannon 发表于 2015-8-7 14:09 给审图中心打电话说是嵌固端还是在基础顶,地梁层没有板,做不到嵌固刚度。但是地下室必须要定义一层地下 …我也感觉这个靠谱
回复
9楼
你是基础太深才做地梁的吗
回复
10楼
可以看看基础埋深较大时对地下柱的处理 朱炳寅论文
回复
11楼
地梁一层也可以不建模进去计算,如果建模,我觉得可以设一层地下室,然后嵌固端仍然放在基础顶
回复