PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义?
mcshannon
mcshannon Lv.4
2015年08月07日 12:39:59
只看楼主

PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义?地梁层在SATWE参数设定的时候,是定义1层地下室,还是定义0层地下室?

PKPM建模时无地下室框架结构地梁层如何定义?
地梁层在SATWE参数设定的时候,是定义1层地下室,还是定义0层地下室?
免费打赏
结构生活
2015年08月07日 14:02:41
2楼
建议定义地下室层数为一层,嵌固端所在层号为2,并适当的填写M值,此时的模型应该是更加的接近真实的受力状态。
回复
mcshannon
2015年08月07日 14:09:33
3楼
结构生活 发表于 2015-8-7 14:02 建议定义地下室层数为一层,嵌固端所在层号为2,并适当的填写M值,此时的模型应该是更加的接近真实的受力状 …给审图中心打电话说是嵌固端还是在基础顶,地梁层没有板,做不到嵌固刚度。但是地下室必须要定义一层地下室

潘潘哒哒哒

但是地梁层有刚性地坪啊

回复
结构生活
2015年08月07日 14:11:21
4楼
呵呵,各个地方的做法要求不一样吧,既然当地的审图中心说了,那你最好按他的要求来吧
回复
jszxwsw
2015年08月07日 14:58:57
5楼
没有地下室的话,直接嵌固在基础,不设地下层
回复
陈剑
2015年08月07日 15:36:23
6楼
长知识了,这点真没考虑过。。
回复
醉鱼儿
2015年08月09日 08:51:34
7楼
嵌固端还是在基础顶,地梁层没有板,做不到嵌固刚度。但是地下室必须要定义一层地下室 同意
回复
yyf289958616
2015年08月10日 10:03:45
8楼
mcshannon 发表于 2015-8-7 14:09 给审图中心打电话说是嵌固端还是在基础顶,地梁层没有板,做不到嵌固刚度。但是地下室必须要定义一层地下 …我也感觉这个靠谱
回复
hjt330
2015年08月10日 10:09:20
9楼
你是基础太深才做地梁的吗
回复
hjt330
2015年08月10日 10:11:48
10楼
可以看看基础埋深较大时对地下柱的处理 朱炳寅论文
回复
qq_1406253783178
2015年08月10日 22:56:17
11楼
地梁一层也可以不建模进去计算,如果建模,我觉得可以设一层地下室,然后嵌固端仍然放在基础顶
回复

相关推荐

APP内打开