请教各位大虾:一栋地上高度约99米的住宅楼,地下二层(标高-8.4米),地上一~四层为商场,五~二十八层为住宅,住宅电梯前室、走道部分设自喷。最上面一个区要满足最不利点计算压力0.05MPa ,则水泵扬程最少要140米以上。那么怎么满足规范“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”呢?急!!!
请教各位大虾:
一栋地上高度约99米的住宅楼,地下二层(标高-8.4米),地上一~四层为商场,五~二十八层为住宅,住宅电梯前室、走道部分设自喷。最上面一个区要满足最不利点计算压力0.05MPa ,则水泵扬程最少要140米以上。那么怎么满足规范“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”呢?
急!!!
2楼
各位大虾帮忙解决下啊 谢谢各位了
回复
3楼
超过的部分装减压阀,动压静压一起减,就解决问题了,减压阀的要求减喷规,9.3.5
回复
4楼
装减压阀是装在施式报警阀后面还是水流指示器前面?
回复
5楼
装减压阀是装在湿式报警阀前面还是水流指示器前面?
若装在湿式报警阀前面怎么保证最不利点的水头?
若装在水流指示器前面,那水流指示器前面的管段压力又回大于1.2MPA了啊
麻烦指教下
回复
6楼
有哪位能指教一下吗?谢谢了
回复
7楼
可以考虑在50米高度处设个报警阀房放置报警阀供应上部,下部就采用减压阀减压。
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa是主要考虑报警阀的承受压力,只要报警阀处压力不大于1.2MPa就可以了
回复
8楼
可以看术语部分“配水管道”的定义。
回复
9楼
谢谢8楼的兄弟了
回复
10楼
报警阀上移,楼上所说项目为典型的商住楼,住宅部分如为普通住宅,其前室和走道不用设喷淋,规范已说的很清楚,也就这个咨询过编规范的,都说不用设。浙江消防部门发文也明确不用设,不知楼上的项目是哪的?
回复
11楼
广西的,而且本人也就此事咨询过高规组 高规组建议设 说是综合楼了
回复