自喷管道的工作压力不应大于1.20MPa问题的处理
h.feifei
h.feifei Lv.2
2007年10月27日 14:01:29
只看楼主

请教各位大虾:一栋地上高度约99米的住宅楼,地下二层(标高-8.4米),地上一~四层为商场,五~二十八层为住宅,住宅电梯前室、走道部分设自喷。最上面一个区要满足最不利点计算压力0.05MPa ,则水泵扬程最少要140米以上。那么怎么满足规范“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”呢?急!!!

请教各位大虾:
一栋地上高度约99米的住宅楼,地下二层(标高-8.4米),地上一~四层为商场,五~二十八层为住宅,住宅电梯前室、走道部分设自喷。最上面一个区要满足最不利点计算压力0.05MPa ,则水泵扬程最少要140米以上。那么怎么满足规范“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”呢?
急!!!
免费打赏
stilscoline
2007年10月28日 11:43:34
12楼
这个住宅部分应该是可以不设喷淋系统的。楼主最好资讯一下当地消防部门和审图公司。综合楼的定义是由两种或两种以上用途的楼层组成的公共建筑,你这个住宅不能算公共建筑吧。
回复
九九艳阳天
2007年10月28日 20:27:05
13楼



下面商业,上部住宅,应属于商住楼,怎么能是综合楼?真是乱解释
回复
wqld001
2007年10月28日 23:42:00
14楼
我是新手向大家学习,看到大家讨论这么激烈,我也想参与,不过需要充电哦.
回复
h.feifei
2007年10月29日 00:32:49
15楼
高规组的意见是:地下停车场 一~四层商场 五层及以上住宅 共3种功能 所以应划至综合楼
当地消防部门意见也是认为是综合楼
我前面作过1个18层的就没设自喷系统(住宅部分),当地消防部门又让我通过了 所以说这消防部门也。。。。。
就我个人意见:商场、车库、住宅都是完全独立的防火分区,各自有单独的疏散出口,按高规第7.6.2条(建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。)应该住宅部分应该是可以划分到普通住宅的范围,应该可以不设自喷系统的。
之所以会问到这个问题,是报着学习的态度来向各位大虾请教,毕竟“报警阀上移,楼上所说项目为典型的商住楼”这就是让我长了知识了。
谢谢木木!!!谢谢天域!!! 感谢!!
回复
pzhwutom
2007年10月29日 17:08:36
16楼
分区是办法之一.采取管道放大,减少管损失也是办法之二.
回复
frankx2007
2007年10月29日 18:05:11
17楼
减压阀组,节流孔板。
均可。
回复
21396120
2007年10月29日 19:46:38
18楼
其实工作压力不大于1.20MPa,说的是湿式报警阀后的管道;
所以99米的建筑,最高区的报警阀必须设在上面(我一般设于屋顶,反正设于地下室肯定不行)
回复
shibushi1983
2007年10月30日 12:20:06
19楼
现在的报警阀有的都已经可以承受1.6MPa了,为啥还要小于1.2MPa。喷规是不是该改一下了
回复
mazuhou123
2007年10月30日 13:20:10
20楼
我正设计一栋高度约99米的楼,地下二层,地上一~四层为商场、宾馆,中间为架空层、五~二十八层为两栋住宅、一栋宾馆,3栋楼1~4层部分连在一起,为共用空间。住宅部分是否设自喷?请教。
回复
richudongfang001
2007年10月31日 00:14:15
21楼


属于一类高层,最好咨询一下当地消防部门的意见,有的地方是不用做的,有的地方消防部门又有要求要做,各个地方可能规定不一样!
回复