消防报警联动系统中,70℃的防火阀用监视模块?280℃防火阀用控制模块?是这样吗?
消防报警联动系统中,70℃的防火阀用监视模块?280℃防火阀用控制模块?是这样吗?
2楼
输入输出模块
回复
3楼
输入输出 还有24V电源
回复
4楼
路过学习了
回复
5楼
不错不错!!!!!!!!!
回复
6楼
我是问70℃和280℃的防火阀联动控制分别需要接什么模块
回复
7楼
要看常开还是常闭?是否带自动弹簧闭合?
回复
8楼
谢谢楼主好心分享
回复
9楼
70用一输入+一输出模块,280用一输出模块,常开常闭和带自动弹簧就要看情况了,这个我们这里是属于暖通的范畴定的