现有情况如下:一台10kV,YKK 450-2w型,560kW的异步电机被一台小汽轮机拖动,电机侧无负荷,汽轮机单带电机。咨询汽轮机厂家答复可以发电,但是本人一直没明白这个发电原理是怎么样的,还有如果发电的话,会对10kV电网或者35kV电网有什么样的影响,这样的拖动方式是否可行。请各位亲给小弟科普下。谢谢!
现有情况如下:一台10kV,YKK 450-2w型,560kW的异步电机被一台小汽轮机拖动,电机侧无负荷,汽轮机单带电机。咨询汽轮机厂家答复可以发电,但是本人一直没明白这个发电原理是怎么样的,还有如果发电的话,会对10kV电网或者35kV电网有什么样的影响,这样的拖动方式是否可行。请各位亲给小弟科普下。谢谢!
2楼
肯定是可以发电的!
低压电动机应急发电已经很多了。
只是应急,但是不并网就没有影响。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-8-8 22:27 肯定是可以发电的!低压电动机应急发电已经很多了。只是应急,但是不并网就没有影响。现在主要是想并到10kv电网上面去,我总感觉这样不可行,但就是没有想明白哪里不行。
回复
4楼
xiaoyi_zhu 发表于 2015-8-8 23:02 现在主要是想并到10kv电网上面去,我总感觉这样不可行,但就是没有想明白哪里不行。要并网就事太多了!首先,相位你得找对了吧?再就是频率也不好控制!别并网了吧!
回复
5楼
这就是异步发电机原理。磁场是转子上的剩磁。如果在本单位的孤立10kV电网上运行,采取一定的措施还是可行的。但是,国家电网那么强大、可靠,孤立电网是没有必要的。在孤立电网上作作试验还是可以的。但与国家电网并网,一是供电单位是不会批准的,试想一个十分不可靠的异步发电机,能让它上网吗?它上网是有百害而无一利!想都别想!
回复
6楼
zongch1939 发表于 2015-8-10 16:05 这就是异步发电机原理。磁场是转子上的剩磁。如果在本单位的孤立10kV电网上运行,采取一定的措施还是可行的 …我公司的进线电压是35kv,经过变压器变成10kv,这台电机上10kv的,如果上发电的,对35kv和10kv的影响大不大,并到国家电网上,供电局是肯定不同意的,这点我明白。这种方式的发电,除了必备的保护联锁外,是否还有其他的问题需要考虑。谢谢!
回复