本帖最后由 佐先生 于 2015-8-8 19:31 编辑 各位大大,我是一枚新人,很多东西都不会,这是我用广厦16做的框架结构,出现了以下这些问题,不会解决。求各位大大帮帮忙。文件也一起发上来了,在线等,先谢谢各位了第1结构层5号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La第1结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La第1结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La第1结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
各位大大,我是一枚新人,很多东西都不会,这是我用广厦16做的框架结构,出现了以下这些问题,不会解决。求各位大大帮帮忙。文件也一起发上来了,在线等,先谢谢各位了
第1结构层5号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第1结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第1结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第1结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第2结构层3号柱轴压比> 0.90!
第2结构层3号柱配筋率> 5.00,超筋!
第2结构层7号柱轴压比> 0.90!
第2结构层7号柱配筋率> 5.00,超筋!
第2结构层6号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第2结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第2结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第3结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第3结构层10号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第4结构层9号梁支座宽减保护层厚度应>=0.4La
第5结构层1号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层2号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层2号梁箍筋超筋!
第5结构层3号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层4号梁配筋率> 2.50,超筋!
第5结构层4号梁箍筋超筋!