本帖最后由 xueren1314 于 2015-9-16 10:17 编辑 各位大神,我碰到一个项目,共四层楼的一个商场,机组为风冷螺杆,在楼顶放置。末端是同程式连接,但是在系统进水末端和回水的末端的盘管和空调箱均不送冷风。进水管为低温,但是出水管是热的。确认盘管和风盘过滤器洗过,阀门全开。我认为是水泵水压不够导致,但是这样解释不通啊。毕竟是同程的。请各位大神帮忙把可能性分析一下。不胜感激。如果需要我在提供什么相关资料请回复是说明,谢谢。(这段是原来的帖子)
各位大神,我碰到一个项目,共四层楼的一个商场,机组为风冷螺杆,在楼顶放置。大家帮忙看看这个图纸,是不是假的同程,送水最末端的那一波也是回水的最末端。房间2118到7号电梯那一段不冷。都是送水的末端,应该是流量不够。但是怎么整改呢?重新做一组这段的主送水直接接冷冻分集水器?理论上在这段主管路上加一个小的提升泵也行吗?他这样的设计缺陷在哪里,我不太懂设计这块的知识。大神帮忙补补课,谢谢。