情况是这样,高压柜房与低压分开设置,两个房间之间有个2米宽的走道,走道属于回填区,回填深度0.5米。现在考虑做高压电缆沟穿过这条走道。也就是说埋深只能做到0.5米。这里请教下各位,这条沟可行否?谢谢!

情况是这样,高压柜房与低压分开设置,两个房间之间有个2米宽的走道,走道属于回填区,回填深度0.5米。现在考虑做高压电缆沟穿过这条走道。也就是说埋深只能做到0.5米。
这里请教下各位,这条沟可行否?
谢谢!
免费打赏
wlywd7672
2015年08月10日 09:58:58
2楼
补充下,配电室及过道都在负一层。
回复
北方郎
2015年08月10日 10:44:29
3楼
可以。
电缆直埋深度主要考虑机械防护,在不可能遭受重压的场合可埋浅一些。
回复
wlywd7672
2015年08月10日 11:05:10
4楼
好的,感谢。
回复
kjp2014
2015年08月10日 11:07:26
5楼
做好防护,可以依据现场情况调整
回复
airan3333
2015年08月10日 22:12:32
6楼
防护穿管,就可以了
回复
lingxuct
2015年08月11日 07:58:15
7楼
过0.5米深处电缆能穿过就行,柜下深度要考虑电缆的弯曲半径。
回复
beida_energy
2015年08月11日 09:48:08
8楼
做好防护和标识,这么近的距离没有任何问题。