在原混凝土抗风柱上加牛腿,抗风柱如何加固
jiangsuzhangjin
2015年08月10日 16:03:47
只看楼主

新建厂房靠近原厂房,甲方想利用原厂房抗风柱,在原混凝土抗风柱上加牛腿,牛腿上会有吊车梁,吊车起重10T,跨度15m,抗风柱如何加固

新建厂房靠近原厂房,甲方想利用原厂房抗风柱,在原混凝土抗风柱上加牛腿,牛腿上会有吊车梁,吊车起重10T,跨度15m,抗风柱如何加固
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年08月10日 16:21:33
2楼
做不了,抗风柱本来就不抵抗竖向荷载,构件尺寸小,基础面积也小,不能加牛腿
回复
jiangsuzhangjin
2015年08月10日 16:37:42
3楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-10 16:21 做不了,抗风柱本来就不抵抗竖向荷载,构件尺寸小,基础面积也小,不能加牛腿现在情况是抗风柱的基础和截面大小和边柱的一样,可以有什么办法加固抗风柱吗
回复
洞房不败之玉女
2015年08月10日 17:13:21
4楼
抗风柱不都在山墙上么?怎么能走吊车啊
回复
jiangsuzhangjin
2015年08月11日 07:16:48
5楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-10 17:13 抗风柱不都在山墙上么?怎么能走吊车啊加在端部一榀的抗风柱上,就是想在这抗风柱与新增钢柱上走吊车
回复
洞房不败之玉女
2015年08月11日 08:43:28
6楼
jiangsuzhangjin 发表于 2015-8-11 07:16 加在端部一榀的抗风柱上,就是想在这抗风柱与新增钢柱上走吊车不行的
回复
采菇凉的蘑菇
2015年08月11日 09:38:07
7楼
抗风柱承载力很小的 况且还要走吊车 建议不要做 再说已经做好了 加固困难 出了事就麻烦 和业主解释清楚;
回复
jiangsuzhangjin
2015年08月11日 10:32:46
8楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-8-11 09:38 抗风柱承载力很小的 况且还要走吊车 建议不要做 再说已经做好了 加固困难 出了事就麻烦 和业主解释清楚;现在抗风柱尺寸是400x600的混凝土柱,新增钢柱与原抗风柱间用钢梁连接,这样相当于新建一个一跨的门式钢架,这样分析可不可以
回复
小辉2
2015年08月11日 12:25:29
9楼
根本不行 你想坐牢吗
回复
采菇凉的蘑菇
2015年08月11日 17:54:32
10楼
jiangsuzhangjin 发表于 2015-8-11 10:32 现在抗风柱尺寸是400x600的混凝土柱,新增钢柱与原抗风柱间用钢梁连接,这样相当于新建一个一跨的门式钢架 …关键是抗风柱不承受竖向荷载的呀 你吊车那么重 一压抗风柱平面外失稳不就跨了么
回复
lin0990
2015年08月11日 20:13:58
11楼
根本不行 你想坐牢吗
回复

相关推荐

APP内打开