给排水规范上面的混凝土管和钢筋混凝土管分为3级,分别有不同的破坏荷载。一般二级管也就几米的埋深,但是一般小型水库的老涵管都是素砼管,而且坝高也有不止10m的,为何这样还能稳定呢?
给排水规范上面的混凝土管和钢筋混凝土管分为3级,分别有不同的破坏荷载。一般二级管也就几米的埋深,但是一般小型水库的老涵管都是素砼管,而且坝高也有不止10m的,为何这样还能稳定呢?
2楼
没有活载吧,要是过车可能就不行了
回复
3楼
荷载计算,说明一切
回复
4楼
shan_jizhu 发表于 2015-8-10 21:17 没有活载吧,要是过车可能就不行了坝顶活载扩散到10m深的地下基本可以忽略不计
回复
5楼
螺旋 发表于 2015-8-11 12:02 荷载计算,说明一切检验过的,二级管的破坏荷载换算成覆土厚度确实只有几米
回复
6楼
谢谢楼主。
回复