电缆持续载流量为630A 时,敷设在埋地管道内的标称截面YJV-? GC?
电缆持续载流量为630A 时,敷设在埋地管道内的标称截面YJV-? GC?
2楼
这么大
回复
3楼
西西第一号 发表于 2015-8-11 17:03 这么大是的,所以表格上找不到数据,求大神指点
回复
4楼
xiayelanfengling 发表于 2015-8-11 17:14 是的,所以表格上找不到数据,求大神指点你的这么大应该是几条电缆并联,再考虑压降,施工半径等
回复
5楼
这么大的电流是必须两根以上并联了,而且远距离时一定是要多芯,最好是不用穿管了,两根电缆直接紧挨埋地敷设,以减少环路阻抗。
回复
6楼
埋地管道内多回路电缆载流量校正,如果是多芯电缆无间距敷设 2根0.85 3根0.75 4根0.70 ,基准条件:埋地深度0.7m 土壤热阻系数2.5 ,再计算温度校正系数 就可以了
回复
7楼
建议使用2(185mm2)YJV电缆
回复