大板结构7米*7米,中间有200厚固定隔墙,线荷载8.0.面荷载+1.5,荷载输的小吗
泡泡15
泡泡15 Lv.2
2015年08月11日 17:09:14
只看楼主



X[F0DAJ@5CZ1N85[5R882(W.png

免费打赏
milovsky
2015年08月14日 00:08:28
22楼
板厚180足够了,隔墙也不是红砖。板配筋最好双层双向。
回复
泡泡15
2015年08月14日 09:34:34
23楼
偷地雷的 发表于 2015-8-13 11:47 面荷载输小了,恒载多少啊?活载那??线载也不对啊,8按容重算的,高度多少啊,比较大了。恒荷载2.1(不算楼板自重)+1.5隔墙面荷载,活荷载2.0,层高3.3,线荷载8均摊面荷载按1.5考虑结果板底构造配筋,负筋倒是挺大的,需不需要人为加强呀,当时没加强