低温地板辐射采暖――一种新的采暖方式
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年08月12日 15:25:42
来自于采暖供热
只看楼主

目前,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,原有严峻的建筑节能目标的需要,同时对于热计量的要求也需要有新的更利于分户计量的采暖方式出现在这种形式下,很多新势而受到广泛的重视和使用。  1.低温地板辐射采暖的结构特点低温地板辐射采暖目前主要有两种方式是水系统地板采暖,是发热电缆地板采暖。目前,对于发热电缆地板采暖,由于是利用宝贵的高品位电能进行采暖,很多专家对电采暖采取谨慎的态度。所以本文主要针对水系统地板辐射采暖进行介绍。

  水系统地板辐射采暖是将地暖专用塑管也可以使用铜管埋于地下,在管道内通入3060弋的热水,使地面达到定的温度,靠地面和围护结构家具人体等的辐射换热来维持房间需要的温度和人体的舒适性。地板辐射采暖的结构意由1可,水系统地板采暖是种隐蔽工程,加热盘管1.5由于地板采暖是隐蔽工程,管路都埋于地下,所以整个房间没有像散热器那样的外露设备和过多的管路,整个地暖房间整体感觉好,易于装修。
  1.6系统的热稳定性好由于系统结构上有较厚的细石沙浆作为个蓄热结构,系统的热惰性好,系统抵抗外界干扰的能力强,地暖系统和散热器系统比,房间内的温度波动明显小。
  1.7由于地板采暖系统,各支管都是在分集水器处并联,各管路间易于平衡,很少失调,且整个系统很容易实现分户计量,是今后实行采暖分户计量的理想采暖方式。
  综上所述,水系统地板采暖有着很多优点,值得大力推广。
  2.系统设计施工中需注意的问地板采暖是隐蔽工程,施工完毕后再补救的难度很大,所以必须在设计和施工阶段严格控制质量,作到万无失。
  2.1设计中应注意的问2.1.1严格进行负荷计算地板采暖也是采暖工程,负荷计算是否准确直接关系到系统设计的准确性和将来系统的使用效果。
  全部用细石混凝土覆盖,相当于整个地面是发热源。由于地板采暖的结构特点,其和传统散热器形式相比有以下的优点1.1室内温度是下高上低的温度梯度,也就是说人是脚暖头凉的感觉。这样,人的舒适性大大提高,同时也不会造成大量1.2由于地板辐射采暖中,热量交换主要以辐射的方式进行,所以人的舒适感得到增强,据实验测定,和散热器形式相比,达到人体相同的舒适感,地板采暖的室内温度可以比散热器的形式低2左右。
  1.3室内气温下降后,降低了室内外温差,使得通过围护结构的热流强度减小,于是房间的热损失也随之减少,这就在整个采暖期产生不可忽视的附加节能效应。此外,还可以改善供暖房间的冬季湿状况。
  1.4由于地板采暖以整个地面作为发热面,所以地面的温度不但影响室内的温度,而且也关系到人的舒适性般,人长期停留区域的地面温度不高于29弋。这样,就决定了整个系统的供水温度不能过高,般不应超过60.所以地板采暖由于需要的热水温度低,可以使用余热太阳能空调回水等低品位热源,可以在特定的场合下节约能量。
  2.1.2室内设计计算温度的确定由于地板采暖舒适性高,所以可以适当降低室内的设计计算温度,而不至于影响人的舒适性。般可以将室内的设计计算温度在散热器系统的基础上降低2丈,以达到节能的效果。
  2.1.3管路布置的注意事项管路布置般主要采取23种布置方式。
  这3种方式中,回旋式是比较理想的布置方式,其供回水管交叉布置,地面温度均匀,管路的弯曲半径较大,系统阻力小。相比较而言,直列和往复式系统的阻力稍大,施工难度也较大。
  为了防止系统末端温度过低,般每根回路的长度不超过10,如果单根管路较长,可以将其分解为两路。
  管路的间距应根据供回水温度负荷的情况和地面装饰材料情况合理布置,不要盲目加密管路之间的距离,以免地面温度过高,不但造成能量的浪费而且使舒适性降低。
  回旋式直列式往复式在管路间距的布置上,要充分考虑地面装饰材料的性质。如果地面装饰材料不明,可以根据房间的使用功能,按最不利情况考虑。
  2.1.4管材的选用目前适合做地板采暖的化学管道主要有以下几种,只8铝塑复合管。这几种管材各有特点。,8管性能上和,相近,可是由于其易燃且价格较高,所以目前使用的不多,其他3种管材的性能情况列于1.
  地暖常用管材的技术经济对比1项目,管铝塑复合管导热系数双!
  热膨胀系数1工作温度范围壁厚达到同等要求较薄较厚液压试验环应力,渗氧率较小不渗氧较大连接方式承插夹紧热熔连接用管件锻造黄铜只管件物料回收利用性不能价格比山32以下从1的对比中可以看出,铝塑复合管各项性能指标是最好的,如果不考虑价格因素,其是做地板采暖的最理想的材料。
  而,和铝塑复合管相比,热膨胀性耐压性均稍差,有定的渗氧性,可是其性能指标对于地板采暖还是完全可以满足要求,但是其是绿色建材,而且可以热熔连接,节省材料,施工安全性大,所以也有广泛的采用。
  总之,这3种管材各有特点,应根据工程的实际情况合理选择。
  2.2施工中应注意的问2.2.1管路中严禁有接头在使用,和铝塑复合管进行地板采暖施工中,每路管必须是根完整的管路,禁止利用管件进行管路连接,造成地下埋有管件。因为管件埋于地下很容易腐蚀,造成漏水后无法补救。
  2.2.2注意管子的弯曲半径般在施工过程中,管的弯曲半径不宜小于5倍的管外径,其他管材不宜小于6倍的管外径,如果管子的弯曲半径过小,可能对管材局部强度造成损害,如果系统压力较高,可能造成爆管的危险。
  2.2.3严格执行试压规定由于地暖工程竣工后再出现问补救的难度较大,施工完毕的试压就非常重要,只有认真试压,才能确保整个工程的安全。而且在细石砂浆的施工过程中,也应该保持系统内的压力,以及时发现在施工过程中出现的问。
  2.2.4细石砂浆中应加入防龟裂剂为了防止地面受热后的开裂,在施工过程中除注意膨胀缝运行后出现地面开裂的问。
  总之,由于水系统地板采暖是种新的采暖方式,还有许多问值得探讨,以上只是笔者的些个人的经验之谈。随着地板采暖这种新的采暖方式越来越被大家所认同,其设计和施工必将越来越规范。
  小区给水管网水力计算给水方式管网布置及管材的选择,重点探讨了生活消防共用变频给水方式的合理优越性及取消屋顶水箱的可行性。
  活消防共用变频给水方式D随着城市建设的发展和人民生活水平的提高,房地产市场日益繁荣,越来越多的多层小高层高层及其组合的新兴住宅小区不断涌现。而众多的居住小区的给水设计,不仅关系到工程造价的多少,而且直接影响居民的日常生活。小高层住宅与其他高层住宅既有共性,又具有其独特的特点。现就小高层居住小区的水力计算给水方式管网设计管材选择等方面谈谈自己的体会。
  水力计算的原则是按照各地区实际情况特点及供水区域的大小,选择合理的计算公式。
  从理论上分析,小区的给水管道流量计算可分为过渡法不均匀系数法和概率论法,而从公式本身来说宜采用后两种方法以确定管径。现在的给水定额系早期制订的,己不能满足居民生活的需要,应根据地区特点确定用水量标准。实际设计时应根据小区用水量的变化情况及测定资料,分析其用水规律和特点,保证小区给水与室内给水相协调统。
  小区的生活给水干管应按最大小时流量进行计算,而对于宅前支管和进户管,则应按建筑给水排水设计规范中给定的生活给水管道设计秒流量公式进行计算。
  因管材不同,水力计算参数值也不同,水力计算应根据所选用的管材特性进行设计后选取管径。
免费打赏

相关推荐