关于室外直埋电缆过路部分要求穿SC管保护,可是找不到穿线用钢管的壁厚要求,是否与低压流体输送用钢管一样?有没有相关的规范要求?
关于室外直埋电缆过路部分要求穿SC管保护,可是找不到穿线用钢管的壁厚要求,是否与低压流体输送用钢管一样?有没有相关的规范要求?
2楼
RC管试过壁厚吗?
室外配管有些时间要求RC水煤气管,但没听说壁厚的要求。
回复
3楼
设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?
回复
4楼
米克 发表于 2015-8-13 08:34 RC管试过壁厚吗?室外配管有些时间要求RC水煤气管,但没听说壁厚的要求。设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?
回复
5楼
zhoumelody 发表于 2015-8-15 19:28 设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?合理。水煤气管壁比电管厚。
回复
6楼
记得是2.5mm厚,规范有说但是记不清楚了
回复
7楼
根据民用建筑电气设计规范8.3.2应该采用不小于2.0的钢导管。
回复
8楼
zhoumelody 发表于 2015-8-13 12:48 设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?请问你现在解决了吗?我也遇到同样的问题了。
回复
9楼
室外电缆敷设时,可以盘线吗?盘线有什么规定?会有什么危害?
回复
10楼
谢谢版主分享
回复
11楼
zhoumelody 发表于 2015-8-15 19:28 设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收
回复