室外直埋电缆过路保护管壁厚问题
zhoumelody
zhoumelody Lv.2
2015年08月12日 18:39:41
只看楼主

关于室外直埋电缆过路部分要求穿SC管保护,可是找不到穿线用钢管的壁厚要求,是否与低压流体输送用钢管一样?有没有相关的规范要求?

关于室外直埋电缆过路部分要求穿SC管保护,可是找不到穿线用钢管的壁厚要求,是否与低压流体输送用钢管一样?有没有相关的规范要求?
免费打赏
米克
2015年08月13日 08:34:39
2楼
RC管试过壁厚吗?
室外配管有些时间要求RC水煤气管,但没听说壁厚的要求。
回复
zhoumelody
2015年08月13日 12:48:01
3楼
设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?
回复
zhoumelody
2015年08月15日 19:28:53
4楼
米克 发表于 2015-8-13 08:34 RC管试过壁厚吗?室外配管有些时间要求RC水煤气管,但没听说壁厚的要求。设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?
回复
米克
2015年08月17日 11:04:19
5楼
zhoumelody 发表于 2015-8-15 19:28 设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?合理。水煤气管壁比电管厚。
回复
电气书生
2015年08月18日 22:43:57
6楼
记得是2.5mm厚,规范有说但是记不清楚了
回复
yangjiyuzcdq
2015年08月19日 11:09:57
7楼
根据民用建筑电气设计规范8.3.2应该采用不小于2.0的钢导管。
回复
qq_1443705302842
2015年10月02日 08:50:29
8楼
zhoumelody 发表于 2015-8-13 12:48 设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?请问你现在解决了吗?我也遇到同样的问题了。
回复
co1443872386825
2015年10月05日 10:53:17
9楼
室外电缆敷设时,可以盘线吗?盘线有什么规定?会有什么危害?
回复
tiop0804
2016年02月22日 12:57:09
10楼
谢谢版主分享
回复
明太祖
2016年04月28日 22:23:49
11楼
zhoumelody 发表于 2015-8-15 19:28 设计为SC管,没有说厚壁还是薄壁,另外监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收材料,是否合理?监理要求按照低压流体输送用钢管的标准验收