小弟有两个问题 1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。 2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!

小弟有两个问题
1.怎么知道我这个电容柜的控制器是不是正常工作呢,如果发现它一路都没有投,怎么确定是确实是功率因数正常,还是这个控制器接线错等问题呢,是不是可以到高压柜的计量柜看计量表的功率因数值。
2.假如有一种无功补偿控制器,在无功功率模式下,它显示的值是2.0,那我们可以根据这个值判断需要或不需要投电容吗,是不是达到多少就要投电容。谢谢!
免费打赏
lzzh31
2015年08月13日 16:21:21
2楼
第一个问题可以手动投试一下是不是接线问题啊
第二个问题 得看你设到多少了
回复
beida_energy
2015年08月13日 16:37:36
3楼
第一,如果你的负荷不是纯照明和纯阻负荷,而且,你的设定值合理的话,比如,不是太低,控制器就应该有投动作。
第二,功率因数最大为1,不可能出线2.0值。
如果没有投,看看功率因数值是否接近1.
回复
sodanlu
2015年08月13日 18:15:02
4楼
lzzh31 发表于 2015-8-13 16:21 第一个问题可以手动投试一下是不是接线问题啊 第二个问题 得看你设到多少了我说的第二条是无功功率值,不是功率因数。关于第一个手动投可以不代表自动也可以。如果用户反映说怎么电容没有投,你怎么样确定这个线路的功率因数是低了需要投电容呢,是直接看补偿控制器的功率因数吗,如果那个控制器设置错误或接线错误呢。
回复
sodanlu
2015年08月13日 18:16:04
5楼
beida_energy 发表于 2015-8-13 16:37 第一,如果你的负荷不是纯照明和纯阻负荷,而且,你的设定值合理的话,比如,不是太低,控制器就应该有投动 …我说的第二条是无功功率值,不是功率因数。关于第一个手动投可以不代表自动也可以。如果用户反映说怎么电容没有投,你怎么样确定这个线路的功率因数是低了需要投电容呢,是直接看补偿控制器的功率因数吗,如果那个控制器设置错误或接线错误呢。
回复
beida_energy
2015年08月14日 09:51:40
6楼
sodanlu 发表于 2015-8-13 18:16 我说的第二条是无功功率值,不是功率因数。关于第一个手动投可以不代表自动也可以。如果用户反映说怎么电 …当然要先确定接线的正确和设定值的正确!这是先前条件。另外 ,还是不明白,无功2.0是个啥意思?
回复
sodanlu
2015年08月14日 18:11:31
7楼
beida_energy 发表于 2015-8-14 09:51 当然要先确定接线的正确和设定值的正确!这是先前条件。另外 ,还是不明白,无功2.0是个啥意思?退一步讲,如果设定值正确,接线正确。但可能本身控制器是坏的呢,我是想知道控制器所显示的功率因数是不是此时系统的功率因数,能不能在高压计量柜看得到功率因数,如果看得到,一对比就知道了。 无功补偿控制器有种分两种工作方式,一种是无功功率,一种是功率因数。2.0是它的无功的值。
回复
beida_energy
2015年08月14日 22:00:50
8楼
sodanlu 发表于 2015-8-14 18:11 退一步讲,如果设定值正确,接线正确。但可能本身控制器是坏的呢,我是想知道控制器所显示的功率因数是不 …那么这个2.0是个什么量级?具体什么含义?
回复
黎明前的
2015年08月15日 09:00:04
9楼
电容柜都有控制器的,上边有显示投切状态及功率因数
回复
宅闲人
2017年07月25日 10:44:16
10楼
现在市面上的无功功率控制器都比较智能化了
先切换到手功模式进行手动投切看有没问题,如果没问题,补尝器的自动投切是根据采样电流来控制的,在功率因数控制模式下,接线正常的话会显示实时的功率因数,如不足0.9,并且电容柜上没有至少一组电容投入的话那就不正常了。
如果控制器上不显示功率因数,那至少会显示C--000字样。那是代表没有电流输出,没有投切动作。