怎样理解互感器保护绕组的准确级?
有时
有时 Lv.9
2007年10月27日 19:39:11
来自于变压器
只看楼主

查《GB1208电流互感器》上的定义:比如10P10,前面的10表示“在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数”,P表示“保护”,后面的10应该是“准确限值系数——额定准确限值一次电流(互感器能满足复合误差要求的最大电流值)与额定一次电流之比”,那么:准确级10P10、10P15、10P20区别在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10会有问题?或者要求用10P10的地方用了10P20会有什么影响?请各位赐教,谢谢。

查《GB1208电流互感器》上的定义:比如10P10,前面的10表示“在额定准确限值一次电流下的

最大允许复合误差的百分数”,P表示“保护”,后面的10应该是“准确限值系数——额定准确

限值一次电流(互感器能满足复合误差要求的最大电流值)与额定一次电流之比”,那么:准确

级10P10、10P15、10P20区别在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10会有问题?或者要求

用10P10的地方用了10P20会有什么影响?请各位赐教,谢谢。
免费打赏
jk_00
2007年10月28日 09:42:22
2楼
额定准确限值一次电流----就是在此电流以下时,一次电流和二次电流成正比关系,超出了此值,曲线成弧型下降.如500/5 10P10的CT,在5000A的电流值内其保护特性是准确的,超出了5000A则二次电流不能准确反映一次电流,保护特性不能准确反映出.
理解了这些,你说的问题就迎刃而解了.
回复
有时
2007年10月28日 19:59:37
3楼
谢谢楼上的解释,那么应该是
“10P20的准确限值一次电流比10P15和10P10的大,要求用10P20的地方用了10P10的则准确保护的范围就下降了一半”
不晓得我的理解是否正确?
回复
linx8849
2007年10月29日 20:55:41
4楼
回复
linx8849
2007年10月29日 20:57:11
5楼

如果短路电流不大就不必用到10P20,只要10P15或10P10就可以了.
回复

相关推荐

APP内打开