《室外排水设计规范GB50014-2006》(2014版)表3.2.4B 内涝防治设计重现期:“地面给水设计标准:1、居民住宅和工商业建筑物的底层不进水;2、道路中一条车道的积水深度不超过15cm。”这里的“道路中一条车道的积水深度不超过15cm”怎么控制?求大神解答呀
《室外排水设计规范GB50014-2006》(2014版)表3.2.4B 内涝防治设计重现期:“地面给水设计标准:1、居民住宅和工商业建筑物的底层不进水;2、道路中一条车道的积水深度不超过15cm。”这里的“道路中一条车道的积水深度不超过15cm”怎么控制?求大神解答呀
2楼
不懂 还是要靠大神来解答。
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
本帖最后由 kunlun2014 于 2015-8-14 17:37 编辑
这问题问的好!
很明显,这是拍屁股定的规矩,在设计上根本无法执行。就是一句露怯的空话、官话。
回复
5楼
个人愚见,例如设计重现期为3年,可以无压满管顺利排出,那么用10年一遇校核肯定会形成压力流。那么利用排放水体的涝水位用水力公式倒推每个检查井水位。日过某点检查井地面标高为5.0m,倒推回来为5.15m即满足要求。
回复
6楼
例如你排放水体涝水位为5m,最后一段雨水管道管径为D,流量为Q,那么推出来V=Q/A,同时可以推出水损,利用Z1+V1^2/2g+H1=Z2+V2^2/2g+H2+水损,那么可以得出上游水位,一段一段推上去即可。建议用软件计算
回复
7楼
流量越大,管径设计太小,水损就大,那上游雍水就高
回复
8楼
我是路面做明渠算的,算一个临界水深,临界水深低于15cm就认为基本合格,超过15cm就算雨水篦子的泄流量,不够就加设篦子
回复
9楼
现在只是给了一个标准,却没有一个明确的算法,让人还是觉得有点不清楚!!!!!
回复
10楼
:handshake
回复