下面几个截图是本工程(高层写字楼塔楼配电箱)的电缆配线图,跟电缆载流量表对比,设计所采用电缆明显偏大很多,求教有经验同行,正常工作环境下,选择电缆的截面积的时候,除了对照载流量表,是否还要考虑其他特别因素才导致了设计电缆截面积选择偏大?

下面几个截图是本工程(高层写字楼塔楼配电箱)的电缆配线图,跟电缆载流量表对比,设计所采用电缆明显偏大很多,求教有经验同行,正常工作环境下,选择电缆的截面积的时候,除了对照载流量表,是否还要考虑其他特别因素才导致了设计电缆截面积选择偏大?

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG

免费打赏
woshichubo
2015年08月14日 09:53:28
2楼
自顶下
回复
wangzongfei0805
2015年08月14日 11:54:04
3楼
一般都选择大些,1电缆有压降,距离长环境差肯定增大线径。2校验热效应。3方便后期变更。
回复
lingxuct
2015年08月14日 14:33:37
4楼
是的,有的设计保守过头了。

电缆线路除了载流量外,还需要考虑的是线路压降。

如果一楼的图中距离在300米左右时,150A左右的电流可用70平方的,260A左右的电流可用150平方的。