框架核心筒结构,墙厚400,根据规范墙体水平筋圆12@200,而根据规范,构造边缘构件的箍筋只要直径8就行。需不需要把构造边缘构件的箍筋直径做成12和墙水平钢筋一样大
框架核心筒结构,墙厚400,根据规范墙体水平筋圆12@200,而根据规范,构造边缘构件的箍筋只要直径8就行。需不需要把构造边缘构件的箍筋直径做成12和墙水平钢筋一样大
12楼
墙体分布筋通过的地方箍筋可以小于墙体分布筋要求,如果没有应增大
如图中Y向部分有墙体分布筋进入暗柱,所以用的6的箍筋;X向没有分布筋,如果还用6的箍筋,小于墙体水平筋要求,大箍改成8的。
回复
13楼
achinerylizer 发表于 2015-8-17 14:37 边缘构件内的水平筋是箍筋,何来水平分布筋一说?按规范边缘构件的构造规定执行就行,只有在约束构件的情 …我的意思是剪力墙自身的水平筋要不要通过去?
回复
14楼
结构生活 发表于 2015-8-17 15:01 我的意思是剪力墙自身的水平筋要不要通过去?通过去,刹那间11G101-1 P68页剪力墙身水平钢筋构造。
回复
15楼
你的意思是边缘构件的箍筋即水平筋只要满足边缘构件自身的要求?边缘构件也是剪力墙的一部分,怎么就不应该满足剪力墙墙身配筋的要求呢?
回复
16楼
看图集,有的需要有的不需要,个人观点。你看看施工钢筋做法就知道了
回复
17楼
jijing4242 发表于 2015-8-17 15:39 看图集,有的需要有的不需要,个人观点。你看看施工钢筋做法就知道了不需要通过去的边缘构件的水平箍筋你们是定的呢?还是要满足剪力墙墙身水平筋的要求的吧
回复
18楼
结构生活 发表于 2015-8-17 17:30 不需要通过去的边缘构件的水平箍筋你们是定的呢?还是要满足剪力墙墙身水平筋的要求的吧我是外面的最大套子按剪力墙,里面拉勾按边缘构件。个人感觉暗柱也是墙,首先最外侧水平筋得满足墙抗剪最低要求。纯属个人看法。
回复
19楼
菜菜地踩踩 发表于 2015-8-17 15:01 墙体分布筋通过的地方箍筋可以小于墙体分布筋要求,如果没有应增大如图中Y向部分有墙体分布筋进入暗柱,所 …是的,我的意思就是这样的
回复
20楼
jijing4242 发表于 2015-8-18 08:46 我是外面的最大套子按剪力墙,里面拉勾按边缘构件。个人感觉暗柱也是墙,首先最外侧水平筋得满足墙抗剪最 …12#楼图文并茂说的很清楚了
回复
21楼
结构生活 发表于 2015-8-18 08:58 12#楼图文并茂说的很清楚了我们都是这样做的。
回复