请教各位大神,客户有一套螺杆并联机使用中出现不启动故障,使用的星-三角转换启动。我在测量启动时压缩机三相电压时,还没等测量好热继就保护了,现请教各位有没有什么方法可以准确、快速测量压缩机电压的。上次也是应为一个接触器缺相我没量出来误判了 。现在有阴影啊
请教各位大神,客户有一套螺杆并联机使用中出现不启动故障,使用的星-三角转换启动。我在测量启动时压缩机三相电压时,还没等测量好热继就保护了,现请教各位有没有什么方法可以准确、快速测量压缩机电压的。上次也是应为一个接触器缺相我没量出来误判了 。现在有阴影啊
2楼
接触器触点因过热而烧毁引起缺相,是常见现象
如果触点能够用手工的方法让其闭合,可测其端点阻值,应是短路。
如果触点不能用手工的方法让其闭合,也可单独给电,让其闭合。
可以断开负载,三相接入3个灯泡,星-角启动时,看齐亮度变化
回复
3楼
如图,将电机接线从接触器下方拆除,按照电机接线凡是接入白炽灯。开机检测电压。
回复
4楼
感谢各位前辈的解答,这个方法很好。不过我还有个疑问就是灯泡的负荷不大,不像压缩机。如果接触器的触点只是轻微的接触不良,会不会出现 接灯泡应为负荷小看不出缺相 而接压缩机负荷大之后触点的接触不良就出现了呢??? 感谢前辈的指点
回复
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-19 15:52 编辑
你说的现象是存在的,
在启机的过程中,触点是闭合状态,
在运转过程中,因为触点氧化,过热,动臂变形,出现缺相,
你可以采用单个接触器闭合状态,测其接触电阻来分析,
阻值应该只有0.1欧左右,
过大,可仔细观察一下
如果膨胀阀的调节杆已经在中间位置上,压缩机上的霜
触电接触电阻过大, 在压机运转过程中,出现过热,断相,我见过多次,
一次是空开不定时跳闸,还烧了一台压缩机, 后来才发现是空开的问题,
一次是空开不定时跳闸,经测试,发现一相无电流,经测试,是接触器触电氧化,过热脱开 |
回复
8楼
谢谢各位的宝贵意见 还有前辈愿意指点指点的吗?不胜感激
回复
9楼
你可以先测试一下,星三角转换是否正常再判断其他问题,把主电断了试试,
看是否控制有问题
回复
10楼
用临时电,干测试各个接触器,检查闭合时的各触点的闭合情况。
安全第一,防触电。
回复
11楼
把主接触器及角接触器下端主线拆下去,手动启动压缩机进行电气模拟测试检查接触器下端电压是否平衡。
回复