冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
孙少爷的剑
2015年08月16日 21:57:03
来自于制冷技术
只看楼主

缘由:一冷库,大概有50立方左右,冻猪头肉 猪内脏。隔着中间的立板又有一间20-30立方的预冷间。所配的制冷机组为,10匹半封风冷机组。(压缩机:浙货,蒸发器:铝排,制冷剂:R22 膨胀阀:上恒3号通径制冷量10.56千瓦)报修时库内铝排全解冻了 还挂着书滴,所库存的半库货也开始解冻了,地板上渗出反胃的臭血水。 经检查,压缩机对地,换压缩机前,用氮气分段吹过,冷凝器,卧室储液罐,铝排,检查过膨胀阀的滤网(没有堵)更换了过滤器,(电磁阀没有检查 但是做过通电测试,有吸合声)

换压缩机后(同样的压缩机)抽空60分钟左右。试机。此时库温12度,高压17公斤,低压2.3公斤 ,感觉膨胀阀的开度有些小,在试机的工程中我逐渐开打了好几圈,低压没有明显得回升,到最后不经意的把膨胀阀开到了最大的通径,还是没有回升。此时库温在-8度了 开始拉霜了,此时(高压15公斤 低压1公斤)我又逐步关小膨胀阀,保持霜最大程度的回气阀门处,-8度以下降温很慢,等到晚上近10点才-14度,我让客户不用关自己就回家了,今天早上达到-18度,停了一会儿机。中午去看时-15度 晚上去看时-17度 一直没有停机 (此时高压13公斤 低压接近0了,大概只有0.2公斤)我又继续加冷煤。高压低压都没有反应。

维修分析:

冷煤加了起码20公斤 50公斤的大罐(大概只有一半了)都加完了,低压低,要么系统有堵,可是我就是电磁阀忘记检查了。
如果说冷煤不足:回液有正常。低压这么低,蒸发温差又这么的大,压缩机的制冷量也够大的,可是温度就是上不去。是库漏气了吗?库内的货是堆垛,是否是快解冻的东西热量大啊?

等待高手的指导
免费打赏
游荡四方
2015年08月18日 16:05:04
18楼
配管为22 和10的,膨胀阀的位置离蒸发器入口5米左右
这些细节都是没有问题的,

关键是单路25mm带翅片盘管的长度问题,
如果库内确实是单路,且长度远大于70m,甚至达到了150-200m,

这就出现:
盘管流动阻力过大,
压差过大,
液体蒸发不完全
,盘管的有效使用率过低.
没有过热度,膨胀阀失去控制能力
压机结霜,跳闸,液击

因为盘管的有效使用率低,吸热量小,
冷凝器的换热量相对就是过大,
这就出现加氟过多,高压上不去,低压上不来的现象

用户的话不要全信,
找个理由,赶紧结账走人.不要再折腾这套机组了
回复
zhileng1083
2015年08月18日 16:31:25
19楼
游荡四方 发表于 2015-8-18 08:36 哪位师傅能讲解下冷库排管的单路允许长度http://bbs.co188.com/thread-8976424-1-1.html不宜超过120m
回复
游荡四方
2015年08月19日 08:15:58
21楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-3 14:49 编辑

要分裸铝管和带翅片的铝管,
裸管单位长度的换热面积明显小于翅片管,
裸管吸热量小,这可以通过增加长度来解决,
你说不宜超过120m,我没意见。
翅片管,它的单位长度换热面积远大于裸管,
吸热量大,液体蒸发量大,
也就是达到裸管长度的60%左右,气液体就会达到饱和状态,液体不再蒸发。

所以我个人认为,单根翅片管以70m内为好
前边已经说了,
单根盘管过长,流动阻力过大,液体蒸发不完全,
盘管的有效使用率低,,估测只有60%左右,盘管吸热量小,
内机吸热量小,对于冷凝器而言,就是外机散热量配置过大了.
系统不匹配,这就出现系统注氟量达到了20kg,
膨胀阀失去了调整能力
参考品牌机组,10p的冷风低温机组,注氟量在10kg左右,
15p的机组,最大注氟量在18kg左右.
有了上述分析,
在不动内机盘管结构的情况下,
可以参考如下维修方法:

现有的情况是:
氟量过多,液体过冷,高低压过低,膨胀阀失去控制,
对策:
1:收回部分制冷剂,估计得5kg以上,
使回气结霜消失,呈缺氟现象,
2:降低外机散热量,提高高压压力,减小过冷度
提高高压压力,可以弥补收氟后,引起的高低压过低问题,
通过提高压缩比,提高供液量.
因氟量减少,压力升高,这可以减少过冷度,减少回霜量,
有了过热度,这可以使膨胀阀处于可控状态

上述方法是在气温变化不大的情况下应急,收钱走人
在气温大幅下降后,需要冷凝风机压力控制器,
控制高压不至于过低,以免又会出现高低压过低,降不下温的的现象,
回复
荣昌制冷
2015年08月19日 15:41:45
24楼
孙少爷的剑 发表于 2015-8-17 23:26 荣昌老师您好,下午按照你的指导我先把膨胀阀调到中间位置(从紧到送9圈+10点钟的位置,也就是说不到10圈) …对不起,你这前天的帖子我到现在才回复。膨胀阀的总圈数在10圈左右,那中间位置的圈数就是4~5圈,不知你是不是这样做的。以后就以这个中间(或接近中间)圈数作为调节基准,不要随意再调大或者调小了。如果5圈状态下机体上的霜仍没有消退的迹象,那就往开度小的方向再关小一点;运转一段时间后,如果还是没有消退的迹象,那就说明系统中的制冷剂过多了。应该分数次逐渐放去一点,最终使机体上的霜全部消退(融化)为止,这样压缩机才能恢复正常工作。请你再检查一下膨胀阀感温包的安装位置,正确的安装位置是:距蒸发器尽量近一点为好,应该捆绑在水平回气管段的侧面,感温包与回气管呈4点钟或8点钟的位置,并用胶带扎紧后保温好。加注制冷剂时,首先保证膨胀阀的调节杆应在中间或接近中间的位置不得调动!压缩机处正常工作状态,机体的任何部位都不得有结霜现象!再按当时库温下的蒸发温度的对应压力,适当扣除一点回气管路一定的压力损失,即低压压力小于蒸发温度下的对应压力。不得加至压缩机结霜!也不能因压力高低去调动膨胀阀!如果膨胀阀的调节杆已经在中间位置上,压缩机上的霜又不会融化,此时绝对不能加注制冷剂。如果膨胀阀的调节杆已经在中间位置上,压缩机上的霜已经融化,低压压力与当时的库温不对应,制冷温度下降缓慢或不下降,压缩机的运转温度高,在这种情况下才能考虑制冷剂的加注问题。
回复
jzcszl
2015年08月20日 15:01:02
25楼
系统有可能还存在堵得问题,继续检查
回复
hunanzhq
2015年08月20日 16:00:42
26楼
荣昌制冷 发表于 2015-8-17 15:57 别听他瞎说误导!他这人不管到哪里,不任碰到什么问题,一概就是“盘管(排管)过长”,“单根过长”,“ …学到了,谢谢版主答疑解惑~~~
回复
游荡四方
2015年08月21日 08:32:22
27楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-3 14:45 编辑

管径不变,盘管过长,
就如同供电导线线径不变,而连接长度过长是一个现象,
就是两端的压差过大,终端会出现压力过低的现象,
终端电压过低,供电所可以调高变压器的输出电压临时解决,但会引起终端设备烧毁的现象
而盘管过长,低压过低,维修者常加注过量的制冷剂,试图提高低压压力,但会起到反作用.如液击,烧压机

前边分析了因人为的错误,在配置出现了明显的偏差,
违背了管路压降应控制在2度温差这个基本常识上,
换算成压降,应在0.05mp以内.
当外界气温发生较大的变化时,靠人为的方法去补救,
还需要人为的去现场调整,很难根治,
回复
孙少爷的剑
2015年08月23日 09:27:20
29楼
首先感谢荣昌老师的指导,这个库终于告一段落了,(连续两天的长时间运行,所有的水分都结晶了,温度下降速度好些了,所以没有做任何改动)
回复
孙少爷的剑
2015年08月23日 09:41:41
30楼
也感谢游荡四方这段时间的关注,你一直以来都是自问自答,给大家讲解了不少的制冷知识。谢谢你。
不过说回来,你一点主意都没有出,都是在分析问题,就算你说对了,排管过长。那我该怎样处理呢?把管子锯断多分几路吗?:lol

提问者都希望有经验的老师多提供点有效性的手段解决问题。你应该让我加经济器来提高低压过低。也许我还。。。。。认为是你所以回帖中最靠谱的回答
回复
游荡四方
2015年08月23日 10:40:06
31楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-3 14:38 编辑

先知道故障的原因,才能知道以后需要注意到的地方。
不是说能制冷了,就是维修的高手,
善于分析故障的原因,对今后的维修工作有很大的帮助。
你只需知道单根翅片铝管不应超过70m,就算是一大进步

加经济器来提高低压过低
之所以不提经济器,是因为添加之后,会引起压机机体和排气温度过高的问题,
有实验者做过实验,-18度的低温机组添加经济器后,排气温度高达160度,
这以危及到了压机的安全问题,所以其结论是不可以加装经济器的。
如果感兴趣,可以单开贴谈论使用经济器的测试数据与分析。