冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
孙少爷的剑
2015年08月16日 21:57:03
来自于制冷技术
只看楼主

缘由:一冷库,大概有50立方左右,冻猪头肉 猪内脏。隔着中间的立板又有一间20-30立方的预冷间。所配的制冷机组为,10匹半封风冷机组。(压缩机:浙货,蒸发器:铝排,制冷剂:R22 膨胀阀:上恒3号通径制冷量10.56千瓦)报修时库内铝排全解冻了 还挂着书滴,所库存的半库货也开始解冻了,地板上渗出反胃的臭血水。 经检查,压缩机对地,换压缩机前,用氮气分段吹过,冷凝器,卧室储液罐,铝排,检查过膨胀阀的滤网(没有堵)更换了过滤器,(电磁阀没有检查 但是做过通电测试,有吸合声)

换压缩机后(同样的压缩机)抽空60分钟左右。试机。此时库温12度,高压17公斤,低压2.3公斤 ,感觉膨胀阀的开度有些小,在试机的工程中我逐渐开打了好几圈,低压没有明显得回升,到最后不经意的把膨胀阀开到了最大的通径,还是没有回升。此时库温在-8度了 开始拉霜了,此时(高压15公斤 低压1公斤)我又逐步关小膨胀阀,保持霜最大程度的回气阀门处,-8度以下降温很慢,等到晚上近10点才-14度,我让客户不用关自己就回家了,今天早上达到-18度,停了一会儿机。中午去看时-15度 晚上去看时-17度 一直没有停机 (此时高压13公斤 低压接近0了,大概只有0.2公斤)我又继续加冷煤。高压低压都没有反应。

维修分析:

冷煤加了起码20公斤 50公斤的大罐(大概只有一半了)都加完了,低压低,要么系统有堵,可是我就是电磁阀忘记检查了。
如果说冷煤不足:回液有正常。低压这么低,蒸发温差又这么的大,压缩机的制冷量也够大的,可是温度就是上不去。是库漏气了吗?库内的货是堆垛,是否是快解冻的东西热量大啊?

等待高手的指导
免费打赏
wscxl88
2015年08月23日 23:53:32
33楼
楼主别听荣昌制冷的话,要听就听师父和青老师的话。他才是误导你,乱叫一通。老荣我说错吗?你明知楼主配管是22和10,而你叫他安装 感温包与回气管呈4点钟或8点钟的位置,,人家是吃午餐,你即是叫人吃晚餐,等洗碗啊。如果你认为对,不去改,青老师肯定打两巴你面肿变肥猪,绝不打我屁股,还给糖吃
还好近两天老荣好象变性了,在师父屁股下加 1张椅子座,没有挖埋地雷
回复
孙少爷的剑
2015年08月24日 12:30:12
34楼
:lol 回气管22 整个管外都是霜和冰,所以不管是几点钟的方向都一个样。
回复
yangxiaoqi2011
2015年09月11日 15:20:40
35楼
系统油多,半堵都有可能的。
回复
ephone
2015年09月29日 13:46:20
36楼
前面压缩机烧毁的原因有没有检查清楚,通常在维修前要找出压缩机烧毁的原因,解决问题后再进行更换压缩机的操作。
回复
孙少爷的剑
2015年09月30日 08:30:18
37楼
维修不可能去鉴别压缩机是如何烧毁的,况且这个工程也复杂,有些证据也收不齐,不过在换新压缩机之前我们做了以下工作,系统氮气吹,冷凝器也清洗了,电路的交流也换了
回复
林刚
2015年11月05日 10:24:11
38楼
游荡四方 发表于 2015-8-18 08:24 经多年的观察与分析,结合多个网友提供上来的安装与求助帖的内容可以看出,10p的机组,在使用32mm钢管时,通 …10HP的排气量为48.5立方米,常规-18度配铝排管为96平方米,大约316米。按照你说的配360米32的无缝钢管传热面积为36平米,这样能达到使用要求吗。
回复
游荡四方
2015年11月06日 08:26:16
41楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-3 14:40 编辑

10HP的排气量为48.5立方米,常规-18度配铝排管为96平方米,大约316米。
能否告知:
铝排管外径是多少,是裸管还是翅片管,
96平方米,大约316米是如何算出来的
是单路排管还是多路并联排管
如果是裸管,25mm外径,则算法出入较大,
如果是单路翅片管,25mm外径,316米,则对系统危害较大,也不经济实用,可以单独探讨



网路上查找到如下参数:
2翅片直径32mm铝排管的总翅宽150mm,
1米长管面积为:0.15X2+0.032X(3.1416-1)=0.37平米,
即每平方2.7米
316米*0.37米=116平

10p的排气量为48.5立方米,
常规-18度配铝排管为96平方米,大约316米。


经简单的计算可以看出,40-50立方库,5p机,使用150m的带翅片铝管时,
是根本放不进去的。
此配置应该是有些问题的
回复
林刚
2015年11月07日 08:25:54
42楼
本帖最后由 林刚 于 2015-11-7 08:39 编辑

看来铝排管的冷库你做的比较少吧,铝排管用的最多的就是25mm和28mm的
现在说的是你的配置问题,不是说排管能不能摆放的了。常规10HP的机组拉-08度
铝排管建议不低于96平米。 但是你说的钢排管的配置我感觉有问题,配置的太小了
换热面积太小了 。类似的工程你有做过吗
这种铝排管每米的换热面积0.323平方米
回复
荣昌制冷
2015年11月07日 09:00:30
43楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-8 19:10 编辑

铝排翼片管的总长度乘以翼片管的外周长即为蒸发面积。
翼片管与空气的换热能力K值约为8w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
库容100立方米以下的可按压缩机排气量*1.5左右的经验公式配置铝排。
QQ图片20151107090910.png
QQ图片20151107092709.png
回复
游荡四方
2015年11月08日 18:45:46
44楼
林刚 发表于 2015-11-7 08:25 看来铝排管的冷库你做的比较少吧,铝排管用的最多的就是25mm和28mm的 现在说的是你的配置问题,不是说排管 …谢谢师傅提供的资料,我有一个疑问想继续探讨,10p的半封机组,常有如下配置,用于100立方库,制冷能力是5kw左右。用于200立方库,制冷能力是10kw左右,如果按师傅提供的参数配置,会发现,用于100立方库时,300m长,铝翅片管在库内空间密度非常的大,用于200立方库时,300m长,铝排管在库内空间密度又非常的小。两者对比,差别非常的大,如何解释上述现象?你说100立方库,300-350m长的32mm钢管换热面积不够,而在实际应用中,很多师傅采用上述配置,双路排管降温,没有任何问题,由此是否说明300m长的翅片铝管用于100立方库,换热面积太大,材料有些浪费了。
回复