冷库单根盘管过长,会出现很多问题
游荡四方
2015年08月17日 13:43:23
只看楼主

冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html看楼主之描述,说明此冷库使用了单根盘管,单套膨胀阀,过长的盘管,相对而言,就是管径过细了,这会出现如下问题,1: 管路流动阻力过大,降低了制冷剂气液体的流动速度,这会使盘管两端温差过大,结霜速度慢.降温慢,2:因其管路过长,流动阻力大,这会使盘管压降较大,低压测试口压力较低,

冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?
http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html

看楼主之描述,
说明此冷库使用了单根盘管,单套膨胀阀,

过长的盘管,相对而言,就是管径过细了,
这会出现如下问题,

1: 管路流动阻力过大,降低了制冷剂气液体的流动速度,
这会使盘管两端温差过大,结霜速度慢.降温慢,

2:因其管路过长,流动阻力大,
这会使盘管压降较大,低压测试口压力较低,
盘管两端压差过大,膨胀阀供液量无法克服管路压降问题.

3:因管路过长,而管径不变,
在液体蒸发到一定程度之后,气液体达到饱和状态,液体不再蒸发,
这部分液体跑到压机回气口,在压差突变状态下,液体蒸发,压机结霜,
这会使单根盘管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.
免费打赏
游荡四方
2015年08月18日 08:49:11
2楼
接上:
4: 由于管路过长,流动阻力过大,压差过大,
会出现盘管入口与出口,温差与压差过大,
盘管入口压力高,蒸发温度高,结虚霜,
而盘管尾部,压力低,蒸发温度低,结实霜,甚至压缩机缸盖都结霜.
盘管内液体蒸发不完全,制冷效果必然变差,
此时的蒸发温度与库温没有规律可言.

5:由于盘管过长,压差加大,盘管入口压力高,液体较多,
这将会使压机出现液击或跳闸的现象出现.


回复
游荡四方
2015年08月18日 09:23:51
3楼
根据多年的维修经验以及网友提供的安装与求助内容,
可总结如下:

10p的机组,
在使用32mm钢管时,通常是使用双组并联,双套膨胀阀系统,
单根长度在150-180米以内.

25mm带翅片铝管,单根长度不应明显超过50m,
如远超50米,应采用双管并联,双套膨胀阀节流系统,

回气管路,在回管较短时,可采用28-32mm管,
回管较长时,应采用32-35mm管

几年来,还没有见过双管并联的系统出现楼主描述的现象,

维修师傅来坛求助.多是采用了单管来盘冷库,现象与楼主的描述一样.
如:
大冰柜使用了单根6-8mm管,
3p压机使用了单根12mm管,
6p压机使用了单根19mm管

单根管过长,相对而言就是管径过细,
液体蒸发量小,盘管的有效使用率低,制冷效果必然变差,
而无法蒸发的液体,必然会在压机回气口结硬霜,
没有过热度,膨胀阀失去了控制能力.
回复
昊晟空调制冷
2015年08月18日 10:14:24
4楼
没有接触过低温机组,学习了
回复
荣昌制冷
2015年08月18日 10:26:24
5楼
游荡四方 发表于 2015-8-18 09:23 根据多年的维修经验以及网友提供的安装与求助内容,可总结如下: 这些自编自导的假“理论”,瞎逻辑,歪理怪论!与真正的制冷理论背道而驰!在制冷问题上,张罗了下列歪理怪论: 冷凝器用报纸遮挡就能解决问题论; 极力推行“风冷冷凝器非要加装风机控制器”,不装就无法运行论; 不任气温多少度,液管温度始终要XX度论,冰箱过滤器温度要比环温高10度论; 不论气温多少度,“高压压力必须在1.4MPa以上”论; 鼓吹冰柜盘管用10~12mm管径论; 冰柜盘管不能用6mm管,有效长度只能XX米,否则制冷无效论; 大冰柜盘管用9圈或以上的都没有成功案例论; 冰柜盘管要用“双系统”论; 动不动就要剪毛细管论; 简单的问题故意复杂化,指使乱改系统论; 不任系统工况如何,说到冷库问题就是放氟论; 冰箱冷凝器前段是冷凝,后段是过冷,把冷凝温度-过滤器外表温度=“过冷度”论; 找不出故障就定论“设计有问题”论……。 这些就是他的所谓制冷理论“功夫和逻辑”,不知误导忽悠和蒙骗了多少求知者,不可思议!没完没了的纠缠者;风机控制器的兜售者;报纸遮挡的炮制者;并列盘管的推行者;动不动剪短毛细管的误导者;不任什么问题,开口就是放氟者;冰柜盘管用10mm以上的鼓吹者;找不出问题就是设计错误的荒唐结论者;简单问题故意复杂化的搬弄者;喜欢高调显示自己的自以为是者;惹事生非的挑衅者;强词夺理的顽固不化者;不可理喻的维持者;论坛麻烦的制造者!
回复
游荡四方
2015年08月19日 15:11:29
6楼
继续补充上述话题.

单路25mm盘管的长度问题,
要分裸铝管和带翅片的铝管,

裸管单位长度的换热面积明显小于翅片管,
裸管吸热量小,这可以通过增加长度来解决,
你说不宜超过120m,我没意见。

翅片管,它的单位长度换热面积远大于裸管,
吸热量大,液体蒸发量大,
也就是达到裸管长度的60%左右,气液体就会达到饱和状态,液体不再蒸发。

所以我个人认为,单根翅片管以70m内为好
如果库内确实是单路,且长度远大于70m,甚至达到了150-200m,

这就出现:
盘管流动阻力过大,
压差过大,
液体蒸发不完全
,盘管的有效使用率过低.
没有过热度,膨胀阀失去控制能力
压机结霜,跳闸,液击

因为盘管的有效使用率低,吸热量小,
冷凝器的换热量相对就是过大,
这就出现加氟过多,高压上不去,低压上不来的现象
回复
游荡四方
2015年08月19日 15:14:30
7楼
前边已经说了,
单根盘管过长,流动阻力过大,液体蒸发不完全,
盘管的有效使用率低,,估测只有60%左右,盘管吸热量小,

内机吸热量小,对于冷凝器而言,就是外机散热量配置过大了.
系统不匹配,这就出现系统注氟量达到了20kg,
膨胀阀失去了调整能力

参考品牌机组,10p的冷风低温机组,注氟量在10kg左右,
15p的机组,最大注氟量在18kg左右.

回复
游荡四方
2015年08月19日 15:15:15
8楼
有了上述分析,
在不动内机盘管结构的情况下,
可以参考如下维修方法:

现有的情况是:
氟量过多,液体过冷,高低压过低,膨胀阀失去控制,

对策:
1:收回部分制冷剂,估计得5kg以上,
使回气结霜消失,呈缺氟现象,

2:降低外机散热量,提高高压压力,减小过冷度
提高高压压力,可以弥补收氟后,引起的高低压过低问题,
通过提高压缩比,提高供液量.

因氟量减少,压力升高,这可以减少过冷度,减少回霜量,
有了过热度,这可以使膨胀阀处于可控状态

上述方法是在气温变化不大的情况下应急,收钱走人
在气温大幅下降后,需要冷凝风机压力控制器,
控制高压不至于过低,以免会出现高低压过低,降不下温的的现象,
回复
知冷者hsxl
2015年10月26日 16:21:04
9楼
荣昌版主 最近的发言 很给力,对那些瞎说 乱说的 歪理 谬论 就该 嘴不留情 支持!
回复
游荡四方
2015年10月27日 09:37:20
10楼
zlf60137 发表于 2015-10-26 16:21 荣昌版主 最近的发言 很给力,对那些瞎说 乱说的 歪理 谬论 就该 嘴不留情 支持!欢迎师傅用不同的技术理论观点来论述。嘴巴太臭,伤肝伤肺
回复
花生cr
2016年02月19日 21:32:57
11楼
谢谢楼主的分享
回复