一、工程概况: 滨州市滨城区惠众大厦 本工程为滨州市滨城区惠众大厦工程,位于滨州市黄河十六路以北、渤海四路以西,集商业、办公于一体。总建筑面积为19517㎡,总建筑高度49.5米。地上十一层,无地下层。 空调设计范围为地上十一层。室外主机设计为冷暖型机组,但空调主机制热只在过渡季节使用,冬季使用地暖。 空调系统设计主机选用约克YCAE(R410A)模块式风冷冷水热泵机组,室内末端均选用约克YGFC风机盘管机组、约克YAH空气处理机组。
本工程为滨州市滨城区惠众大厦工程,位于滨州市黄河十六路以北、渤海四路以西,集商业、办公于一体。《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ50019-2003
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005版)
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调 动力》(2009)
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
建设单位提供的设计任务书及设计要求、
三、空调设计范围
空调水系统设计、空调风系统设计。
四、室内外设计计算参数
(一)室外计算参数
夏季(空调):室外计算干球温度34.8°C,室外计算湿球温度26.7°C,风速v=2.8m/s。
冬季(空调):室外计算温度-10°C,室外通风温度-2°C,风速v=4.3m/s。
(二)室内设计参数
五、空调系统选型
1、室内末端部分,除二层会议室采用YAH空气处理机组外,其余均采用YGFC卧式暗装风机盘管。风机盘管根据室内的装修形式进行不同方式的吊装,除大厅、门厅、电梯间、会议室前厅,将风机盘管安装于吊顶内,采用上送上回风道送风外,其余风机盘管均安装于吊顶一侧,采用侧送上回的送风方式。这种送风方式可有效的去除室内的空调死角,提高人体的舒适度。
2、二层会议室层高9.5米,层高较高且面积较大,如果采用风机盘管,无法达到良好的气流组织。因此设计选用大风量,大余压的空气处理机组,通过旋流风口送风,以获得良好的气流组织满足会议室的正常使用。该机组暗装于吊顶内。一层银行大厅部分,层高较高,选用高静压风机盘管机组,将机组安装于一侧的吊顶内,采用侧送上回送风方式。
3、办了保证室内的空气品质,提高人体的舒适度,本工程设计了新风系统。采用新风换气机组。新风机通过风管从室内送风井处抽取新风送入室内空调房间,排风机通过风管从室内空调房间抽取污风排至室内排风井处,新风与排风通过空气-空气板式换热器进行热交换以节省能量并改善室内空气品质。新风机放置于每层的易于引入新风与易于排风处,新风出口处设置消声器,在风管分支处设多叶调节阀,便于风量调节,以便更好的保证新风效果。
4、空调水系统:空调末端均采用两管制系统,横向同程管路设计。系统采用落地式稳压膨胀器定压(冬夏共用)。夏季使用空调制冷,空调主机制热只在过渡季节使用,冬季接城市热网,使用地暖供热。
本工程室外主机安装于十一层屋面;其它辅助设备(冷热水循环泵、综合水处理仪、软化水设备、稳压膨胀罐(带补水箱)补水泵等)放置在一层活动室内;空调水主管道经管道井与屋顶设备、地下空调机房设备、末端设备进行连接。冬季制热时,主管道接城市热网与室内地暖相连,满足供热需求。过渡季节使用空调主机制热。
循环水泵:
设计选用三台循环水泵,两用一备,为了降低水泵运行时的噪音,水泵选用四级泵且为变频泵。
水处理及补水定压:
空调冷水系统设置全自动软水器作为补水水源,采用稳压膨胀罐补水定压,补水点设在循环水泵的吸入。
5、空调冷热源:
1)、冷热源均采用风冷热泵机组。本工程共选用24台YCAE065。制冷(热)量为65KW/66kW,冷水供回水温7°C/12°C,热水供回水温度45°C/40°C, 循环水量为11.2 m3/h。
2)、空调夏季总冷负荷约为:1560kW,冬季总热负荷为1584KW。
6、系统节能:
每台风机盘管与空气处理机组均安装电动二通阀,水泵为变频水泵。
六、空调设计平面图(均以三层为例)
三层空调水平面图
三层空调风平面图
七、约克YCAE机组性能特点:
采用高效涡旋压缩机:机组采用艾默生环境优化技术的高效R410A谷轮涡旋™压缩机,低压腔结构设计,电机腔和曲轴箱处于较低温区域,电机被低温回气制冷剂有效冷却,延长电机寿命,高温高压制冷剂气体被压缩后直接排出,减少压力和热损失,提高能效。
全系列获得节能认证:约克的YCAE机组COP高达到3.38全部通过了国家的节能认证, 并达到2级能效标准,连续多年入选国家节能采购清单。
多级容量调节:YCAE R410A系列采用艾默生环境优化技术的高效谷轮涡旋™压缩机设计,每个模块设计有多个独立冷媒回路,通过压缩机的运行调整,单台机组最多实现0%-25%-50%-75%-100%的多级容量调节。
低噪风扇设计:机组搭配三叶片或五叶片低噪轴流风扇,有效降低运行噪音。
机组配置单级风扇电机,可选配双级风扇电机有效降低运行噪音。
系统设计有排风导流,直接拉伸而成的整体式导风圈,修正排风气流的轴向性,降低噪音。
除霜时制热不停机:模块组合时,主控器将均衡各模块的除霜时间,避免组合模块同时进入除霜运转;无需除霜的模块将继续制热运转,保证制热不停机。
运转范围广:YCAE R410A系列制冷运转上限温度达48℃,制热下限温度达-15℃,运转环境温度范围进一步拓宽,抗高低温环境能力提升。
八、总结