本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑
从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
13楼
高手呀!分析的这么到位!佩服!
回复
14楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …厉害啊,没想到这里的原因啊
回复
15楼
这里有点理论上的事,高低压同时对调AC二相,会把变压器的结线组从Δ/Yn-11变成Δ/Yn-1的,同相低压输出相差60度,一台变压器的一相对另一台变压器输出的相邻二相都是60度(测量正好是相电压),而对第三相相差180度(测量正好是二倍相电压),画一下向量图,大家能全明白了。

回复
16楼
分析很精辟
回复
17楼
奇怪,原来大家都明白了,只有我还不明白。
变压器的外部接线能改变变压器的时钟数值?
回复
18楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-22 10:28 编辑 fitman 发表于 2015-8-21 17:36 奇怪,原来大家都明白了,只有我还不明白。变压器的外部接线能改变变压器的时钟数值?可以按变压器结接线的图分析输入与输出的相位,是不是往后移了60度。可以看出,原输出a相电压是从高压侧UAB感应过来的;改接以后,现输出a相电压是从高压侧UAC感应过来的,是不是相位不一样了?5303837
回复
19楼
ccc___ 发表于 2015-8-22 10:23 可以按变压器结接线的图分析输入与输出的相位,是不是往后移了60度。可以看出,原输出a相电压是从高压 …呵呵,不对。用你的图,如果高压进线A,C接反,则低压侧Ua变为Uc,相差120度。低压侧的出线不管如何接,还是相差120度或0度。
回复
20楼
我是来学习的
回复
21楼
呵呵,可近似等同于一个“七端线性元件”(三个输入端,四个输出端)来看待
......。
回复
22楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …nb啊,膜拜一下