剪力墙结构建模的合理性
qq_1426223944805
2015年08月19日 10:08:09
只看楼主

第一次做剪力墙结构,一个16层的,各层相差不大,所以就先建了一个标准层,组装16层,带一层地下室。算出来之后的结果: 最小层间位移角1/2384,最大的是1/1900,是不是剪力墙多点了?各位帮忙看看,哪里的剪力墙可以省掉,第一次做,很多剪力墙的构造不知道,希望各位也给说说,剪力墙布置不合理的地方,在此感谢!!

第一次做剪力墙结构,一个16层的,各层相差不大,所以就先建了一个标准层,组装16层,带一层地下室。算出来之后的结果:
最小层间位移角1/2384,最大的是1/1900,是不是剪力墙多点了?各位帮忙看看,哪里的剪力墙可以省掉,第一次做,很多剪力墙的构造不知道,希望各位也给说说,剪力墙布置不合理的地方,在此感谢!!

MSDUIM8~742NYR]1JDHE262.png


TD2ID5L({]TG8(6YV7V30XQ.png

免费打赏
qq_1426223944805
2015年08月19日 10:29:21
2楼
好心人给点意见吧,帮帮我这个结构菜鸟。。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月19日 11:38:12
3楼
只需要布置在角部。看不到剪力墙的长度。中间可以减少剪力墙。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月19日 11:40:28
4楼
你建一个标准层有点过了吧。至少地下室一个,底部加强区墙可能厚一点,上部建一个,屋顶建一个。
回复
洞房不败之玉女
2015年08月19日 11:41:29
5楼
你建一个标准层有点过了吧。至少地下室一个,底部加强区墙可能厚一点,上部建一个,屋顶建一个。
回复
wxf20072008
2015年08月19日 14:48:31
6楼
墙布置不合理,角部最好有墙
回复
qq_1426223944805
2015年08月19日 14:56:54
7楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-8-19 11:38 只需要布置在角部。看不到剪力墙的长度。中间可以减少剪力墙。这是我修改后的,最大层间位移角到了1/1500,不知道这样是否可以了
回复
洞房不败之玉女
2015年08月19日 16:14:10
8楼
你那角部没有剪力墙的地方都是阳台?发个建筑图吧
回复
zhcw_050710
2015年08月19日 17:43:58
9楼
感觉是有点怪怪的
回复