PKPM建模时扶梯部分怎么处理?网上有人说按集中荷载,有的说线荷载,希望做过扶梯的专业人士能帮忙解答下,越详细越好,像下面的图片(网上搜的),只是开了个洞,两边的梁也都是300*700,没有特意加大或怎样可以吗?扶梯是不是像楼梯一样在两头搭接受力,两侧的梁没什么关系?还有另一张图片,怎么扶梯两端都要做基坑似的处理?每一层都有啊?详图都要画什么?希望高手指点下啊
PKPM建模时扶梯部分怎么处理?网上有人说按集中荷载,有的说线荷载,希望做过扶梯的专业人士能帮忙解答下,越详细越好,像下面的图片(网上搜的),只是开了个洞,两边的梁也都是300*700,没有特意加大或怎样可以吗?扶梯是不是像楼梯一样在两头搭接受力,两侧的梁没什么关系?还有另一张图片,怎么扶梯两端都要做基坑似的处理?每一层都有啊?详图都要画什么?希望高手指点下啊
2楼
两边梁输入线荷载60,周边梁输入线荷,载10,扶梯两端可用梁直接抬,也可以梁加宽来台,直接抬要降梁高,画图大样需要画预埋件大样
回复
3楼
那不是基坑,只有第一层扶梯才有基坑,其它层没有,那个降下去的好像是建筑的,跟结构没关系
回复
4楼
学习了,楼主好样的
回复
5楼
图都要画什么?希望高手指点下啊
回复
6楼
向扶梯公司或甲方要资料.如果甲方未定厂家可以自己拿一份资料,他都有作用力给到的.不确定的情况下稍加大输入即可
回复
7楼
w8474843 发表于 2015-8-19 20:34 两边梁输入线荷载60,周边梁输入线荷,载10,扶梯两端可用梁直接抬,也可以梁加宽来台,直接抬要降梁高,画 …貌似明白一些了,请问你那有扶梯的结构图纸吗,这个预埋什么的详图我都不知道怎么画啊,能给我发一份吗,非常感谢!!389224159@qq.com
回复
8楼
w8474843 发表于 2015-8-19 20:36 那不是基坑,只有第一层扶梯才有基坑,其它层没有,那个降下去的好像是建筑的,跟结构没关系噢,好的,谢谢
回复
9楼
tt-ljq 发表于 2015-8-20 11:39 向扶梯公司或甲方要资料.如果甲方未定厂家可以自己拿一份资料,他都有作用力给到的.不确定的情况下稍加大输入 …好的,谢谢
回复