按新版建规,难道防烟楼梯间及其独立前室得分别设井道送风?
bigchill
bigchill Lv.3
2015年08月20日 07:53:12
来自于通风排烟
只看楼主

8.5.1 以下部位需设置防烟1. 防烟楼梯间及其前室之前对这条没有特别在意,因为老的建规也是这么描述,只是具体做法上,楼梯间有送风了,楼梯间独立前室一向是不用设的。问题是 新版建筑防火设计规范的配套图示里,对这一条的图解却是 在楼梯间和独立前室各设了一个井道, 消防部门审查图纸时就据此认为 前室也得送风。 问了好多人,就觉得这个图示有问题也许这个问题之前在本坛已有讨论过,但我没有搜到,如有重复抱歉


8.5.1 以下部位需设置防烟
1. 防烟楼梯间及其前室

之前对这条没有特别在意,因为老的建规也是这么描述,只是具体做法上,楼梯间有送风了,楼梯间独立前室一向是不用设的。

问题是 新版建筑防火设计规范的配套图示里,对这一条的图解却是 在楼梯间和独立前室各设了一个井道, 消防部门审查图纸时就据此认为 前室也得送风。

问了好多人,就觉得这个图示有问题

也许这个问题之前在本坛已有讨论过,但我没有搜到,如有重复抱歉
免费打赏
vk3001h
2018年01月22日 15:17:46
32楼

其实新建项目楼梯间和前室分别做加压送风已经是常态了,而且从现行规范的表述来说也是这样。新建规GB50016-2014第8.5.1条的条文解释是这么说的:

本条为强制性标准条文。建筑物内的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室、避难区域等,都是建筑物着火时的安全疏散、救援通道。火灾时,可通过开启外窗等自然排烟设施将烟气排出,亦可采用机械加压送风的防烟措施,使烟气不致侵入疏散通道或疏散安全区内。

很明显,条文说明首先明确指出了防烟位置:“前室或合用前室、避难区域等”。其次,条文说明点明了要采取的措施:可自然排烟,亦可加压送风。毫无疑问,防烟楼梯间前室要么开外窗,要么加压送风。新规范的条文解释在这一部分与老高规有明显的不同。老高规8.3.1条的条文解释中表-17明确写着:不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,防烟位置在楼梯间。这和新规范8.5.1条要求在前室防烟是完全不同的。

bigchill

不要误导了, 你先看看2006版建规9.1.2是如何描述的。  现行建规的问题在于只给出了要设的部位,具体如何实施没写,要见单独的防排烟标准, 而单独标准2018.7.1将执行,GB51251-2017。这本标准目前尚未定稿,最新一版审批稿对这个问题是这样描述的: 当独立前室只有一个门与周边走道或房间连通时,可只送防烟楼梯间。 否则要分别设送风,类似合用前室的做法。


回复

相关推荐