一、住宅立管与入户支管的连接 在住宅的设计当中,做法是每层均设管井,并由管井给水立管接出支管供至本层各户。但是,相当部分设计人员的做法是单元里有几户便从管井立管上接出几根支管。当然对于一两户的情况下且立管接出入户管处立管管径较小时,对于工程造价来说影响不大;若单元里有三四户且立管管径较大,而且有过滤器、减压阀时,此种接法的弊端立显。首先在每层立管上需接出三四个三通接头,且每个入户管均需设一个过滤器和减压阀,这样做是比较浪费的,而且由于接口过多,在施工中造成不便,同时也给接口处的渗漏造成了安全隐患。所以笔者认为在上述情况下,可以在立管处接出一根支管,在支管上加设截止阀、过滤器、减压阀,然后接分水器,在分水器处接出入户管,在入户管上接截止阀,立式水表,然后再供至户内为好。这样做的优点主要有两点:一是立管在每层单元仅设一个三通,并降低了过滤器、减压阀的数量;二是在分水器后设一截止阀的好处是如果某户需要检修时,不会影响到其他住户的用水,而且这样做也较人性化。
在住宅的设计当中,做法是每层均设管井,并由管井给水立管接出支管供至本层各户。二、卫生洁具水龙头的选择
对于卫生洁具的选择,在《住宅建筑规范》中要求住宅均应采用一次冲洗水量不大于6L的坐便器这是强制性条文,大家均比较注意。 但是规范中对水嘴的选用却很少提及,仅仅是节水型产品对于水嘴的选择不置可否。笔者认为在厨房洗涤盆、卫生间洗脸盆、淋浴器等采用充气式水嘴较好。充气式水嘴的优点是:可以节水且不减少水柱直径,真空节水技术使用的是以空气代替大部分的水,依靠真空负压产生的高速汽水混合物,快速地将洁具内的污物冲洗干净,达到节水并将物品冲洗干净的效果。这种充气式水嘴比普通水嘴平均节水15%尤其对于高层建筑来说节水15%意味着可以节约加压设备能源的15%左右。节能效果与用水量成正比建筑物内的住户越多,建筑高度越高,节能效果越明显。因此,提昌使用节水型的坐便器及充气式水嘴对于节约能源是很重要的。
三、高层建筑中减压阀的设置
在高层建筑中碱压阀的使用是很普遍的。在主管道上设置减压阀一般为两套,一用一备,以备一套减压阀损坏后另一套可以及时地投入使用。但是,在实际生活中,能够在一套减压阀损坏后另一套及时地投入使用是不可能的,从发现减压阀损害到关闭不起作用的减压阀是需要时间的。在这段时间内,卫生洁具的阀门、管件估计己经被损坏,产生了漏水现象。这样一来,对整个低区系统造成了安全隐患。但毕竟减压阀损坏后住户在使用申还是可以及时发现的,而对于消火栓系统来说,减压阀的损坏造成低区消火栓系统超压后又没有可靠的超压报警措施,由于在平时消火栓不使用,人为发现的可能性很小,而在火灾发生时,低区压力过大而造成消防人员根本抓不稳消火栓枪,这对消防是不利的。综上所述,如果减压阀损坏不能及时地关闭已损坏的减压阀,切换到备用减压阀,这与设两组减压阀的初衷是不相符的。
笔者认为在减压阀两侧的压力表上应设一个联动装置,即当阀后压力超过规定压力值一定范围时,那么可以认定其中一个减压阀己经损坏,然后自动将两个减压阀中的一个阀门关闭,如果压力值还不变,那么就开启此阀门,而关闭另一个阀门。减压阀前的阀门采用电动阀或电磁阀,由减压阀阀后压力表来控制电动阀或电磁阀的启闭,并能将电动阀或电磁阀的状态以及阀后压力显示到值班室内;而对于消火栓系统则应将电动阀或电磁阀的状态以及阀后压力显示到消防控制室内的消控柜上,另一种方法是生活给水系统中在减压阀后设置一个弹簧式安全阀,但是仍然应将阀后压力显示到值班室内,以便及时关闭损坏的减压阀,使正常的减压阀投大使用;但加安全阀的做法并不适合消火栓系统,因为如果系统一直超压,那么安全阀一直开着,显然消火栓水量是一直达不到设计流量,这对消火栓系统是不利的。所以,笔者还是建议用第一种方法更为有利。
四、消防系统中高位水箱设置的探讨
在GB5O016-2006建筑防火规范申的第8.6.9条中规定:"消防水泵应保证在火警后30s内启动"。此条为强制性条文,那么在任何情况下;消防水泵在消防按钮按下或压力下降到启泵压力时,在30s内是必须启动消防泵的。而在8.4.4条中又规定:消防水箱应储存lOmin的消防用水量。那么在低层建筑中所需设的lOmin的消防水量就显得有点多此一举了,因为在火灾发生时到消防泵的启动只需要30s,在消防系统中高位消防水箱充其量也不过是用了30s的消防储水量,剩下的消防储水量又做何用,lOmin消防储水量对于多层建筑来说,如果没有消防水泵及消防储水池,那么其在消防车来帮助灭火之前是必须的,而如果有消防泵及消防储水池,那么高位消防水箱储存lOmmn消防水量也无必要,而且在《建筑防火规范》中的强制性条文,在《高层民用建筑防火规范》中也应是通用的,那么"消防水泵应保证在火警后30s内启动"对于高层建筑也应一样,高层建筑的高位消防储水箱的容量也应该是偏大的。如果以消火栓系统的设计秒流量为30L/s计算,自动喷洒系统的设计秒流量为30L/s计算,那么其30s的所需水量为1.8t,而规范规定的为18t,整整相差10倍。
五、自动喷洒系统中管道连接对工程造价的影响
在自动喷洒设计当中,规范中要求水力均衡,笔者认为最根本筑原因应该是出于经济性的考虑。因为在自动喷洒系统中,管道之间的连接特别多,当管道不小于DNlO0时,管道的连接应该是卡箍连接,而主干管的管径一般都是不小于DNlO0,如果采用水力不均衡的方式连接管道,那么DNlO0以上的管道会很多很长,对于工程造价会提高,而且如果支干管接人到DNlO0以上时,亦需要卡箍管件,卡箍管件配价格远远高于丝扣连接。总体来说,水力均衡对于经济性还是必要的。笔者认为,在接人DNlO0以上的管道时,尽量少一些接口,而把接口尽量保持在丝扣连接可以处理的范围内,这样,我们既可以满足自动喷洒系统的需要,又可以使整个自动喷洒系统的造价降低一些。
六、论文结语
综上论文所述,总之在设计当中,我们必须严格执行规范,但是要对规范中未提及的设计规定灵活地运用、掌握,并且能够找出设计中的纰漏,尽量完善我们的设计,提高我们的设计水平。