钢筋工程要过关,必须要杜绝这些质量缺陷!
co1433130787697
2015年08月21日 10:58:28
来自于工地图片
只看楼主

梁腰筋搭按规范要求腰筋搭接长度15D 梁腰筋搭接超长,严重浪费钢材 梁底筋漏扎 钢筋预留长度过短,无法满足下一层的钢筋最小搭接长度 梁上二排筋不能吊扎 边梁底部二排铁过高 梁纵筋锚入主梁外错误

梁腰筋搭按规范要求腰筋搭接长度15D


1.jpg



梁腰筋搭接超长,严重浪费钢材


2.jpg



梁底筋漏扎


3.jpg


4.jpg



钢筋预留长度过短,无法满足下一层的钢筋最小搭接长度


5.jpg


6.jpg


梁上二排筋不能吊扎


7.jpg



边梁底部二排铁过高


8.jpg



梁纵筋锚入主梁外错误


9.jpg


10.jpg



次梁受压纵向筋弯起部分 锚入主梁纵向筋处过短


11.jpg



粱进焊接未打偏角


12.jpg


13.jpg


14.jpg


焊缝长度不够10D,主筋被咬伤,焊缝宽度不足0.8 d。接头处未打偏角