应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施?
风力
风力 Lv.3
2015年08月21日 17:41:44
只看楼主

应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施,这个防止并列运行的措施怎么做?谢谢指点。

应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施,这个防止并列运行的措施怎么做?谢谢指点。
免费打赏
zjxzm
2015年08月22日 09:13:50
2楼
切换时先分再合,并设机械联锁。
回复
lingxuct
2015年08月22日 10:48:42
3楼
1、负载严格分开,应急照明接在应急电源上,普通照明接在普通电源上。

2、不能分开的一些不太重要的照明灯,普通照明也用的应急灯,在电源上做到先断后合(接触器联锁)。
回复
haotv
2015年08月22日 13:47:07
4楼
学习了学习了
回复
xiaofangpian
2015年08月24日 11:31:47
5楼
做互投装置
回复
黎明前的
2015年08月24日 11:43:20
6楼
学习了。。。。