一栋500㎡的别墅照明用电的估算
西西第一号
2015年08月24日 10:58:53
只看楼主

本帖最后由 西西第一号 于 2015-8-24 15:23 编辑 求助各位大神 前几天碰到一个甲方客户说要为一栋别墅预留500㎡的照明电力端口。 小弟没做过别墅照明的,所以请教一下各位! 这个大概需要多少的功率的?@开心老爸 @电气小马达 补充问题: 客户只想做照明的UPS供电,所以只估算500平方米的照明供电。不算其他家用设备。 不好意思,早上问题没表述清楚!

本帖最后由 西西第一号 于 2015-8-24 15:23 编辑

求助各位大神
前几天碰到一个甲方客户说要为一栋别墅预留500㎡的照明电力端口。
小弟没做过别墅照明的,所以请教一下各位!
这个大概需要多少的功率的? @开心老爸 @电气小马达

补充问题:
客户 只想做照明的UPS供电,所以只估算500平方米的照明供电。 不算其他家用设备
不好意思,早上问题没表述清楚!
免费打赏
ac—米兰
2015年08月24日 11:51:59
2楼
开心老爸出差不方便回贴,他给出的答案是:35~40kW
回复
天下霸气
2015年08月24日 12:14:32
3楼
胡扯 那要这么大 别墅 不能根据面积来估算 20KW完全足够了
回复
天下霸气
2015年08月24日 12:17:58
4楼
照规范超过12KW据说要用三相电 我也有点奇怪 好像三相电对于用户不方便吧(计量,电器也是220的) 这个有必要用三相 还是单相电就行了
回复
fitman
2015年08月24日 12:37:36
5楼
楼上说的是计算小区变压器容量用的参数吧?单个别墅的进线总箱预留负荷,我做过的基本是70W/m2左右;这还是南方只算制冷情况,不知中南部要电加热的情况是否要预留更大。
回复
天下霸气
2015年08月24日 15:07:05
6楼
开玩笑吧 一栋别墅你认为负荷要30KW么 ,就一家人 每天用电100多度 这的多夸张
回复
yao987
2015年08月24日 15:17:56
7楼
最好根据空调形式定
保守点就按照30kW留就行,就像地下室说的,极限点就按照板凳说的20kW,但是就怕不够用。
回复
西西第一号
2015年08月24日 15:24:41
8楼
ac—米兰 发表于 2015-8-24 11:51 开心老爸出差不方便回贴,他给出的答案是:35~40kW这个30-40KW只用照明设备来说,有点偏大,30-40KW估计是包含所有的别墅用电负荷了吧
回复
天下霸气
2015年08月24日 15:24:52
9楼
关键时 用几线进户的方式
回复
dqdyj
2015年08月24日 15:50:20
10楼
这个估计留2KW就够了!500平方米别墅照明按功率密度值5w/m2计算,为2.5KW,再打0.8的需要系数2.5x0.8=2KW
回复
西西第一号
2015年08月24日 16:02:11
11楼
dqdyj 发表于 2015-8-24 15:50 这个估计留2KW就够了!500平方米别墅照明按功率密度值5w/m2计算,为2.5KW,再打0.8的需要系数2.5x0.8=2KW非常感谢你!
回复

相关推荐

APP内打开